Hallo
Wie der Titel schon sagt : Seit dem bei einer Anlage die Bufferbatterien leer sind startet nur mehr eine der zwei CPU's.
Die Anlage lief ein Jahr einwandfrei mit gesteckter Speicherkarte und vorhandener Bufferbatterie.
Die Batterien sind nun leider leer und können auch nicht so schnell getauscht werden.
Wenn die Anlage nun Stromlos wird, startet nur eine CPU. Die zweite CPU bleibt auf Stop.
Woran kann das liegen ?
CPU:S7/400H 5H DP/PN
Eine ET200, mehrere Y_Links, zwei S7_1200 + zwei Fremdgeräte am Profibus.
Programmiert mit SimaticManager V5.5 SP2
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Mandi
Wie der Titel schon sagt : Seit dem bei einer Anlage die Bufferbatterien leer sind startet nur mehr eine der zwei CPU's.
Die Anlage lief ein Jahr einwandfrei mit gesteckter Speicherkarte und vorhandener Bufferbatterie.
Die Batterien sind nun leider leer und können auch nicht so schnell getauscht werden.
Wenn die Anlage nun Stromlos wird, startet nur eine CPU. Die zweite CPU bleibt auf Stop.
Woran kann das liegen ?
CPU:S7/400H 5H DP/PN
Eine ET200, mehrere Y_Links, zwei S7_1200 + zwei Fremdgeräte am Profibus.
Programmiert mit SimaticManager V5.5 SP2
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Mandi