Step 7 S7 400H zwei redundante CPU's Bufferbatterie leer zweite CPU startet nicht mehr

MandiNice

Level-1
Beiträge
149
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Wie der Titel schon sagt : Seit dem bei einer Anlage die Bufferbatterien leer sind startet nur mehr eine der zwei CPU's.

Die Anlage lief ein Jahr einwandfrei mit gesteckter Speicherkarte und vorhandener Bufferbatterie.
Die Batterien sind nun leider leer und können auch nicht so schnell getauscht werden.
Wenn die Anlage nun Stromlos wird, startet nur eine CPU. Die zweite CPU bleibt auf Stop.

Woran kann das liegen ?

CPU:S7/400H 5H DP/PN
Eine ET200, mehrere Y_Links, zwei S7_1200 + zwei Fremdgeräte am Profibus.
Programmiert mit SimaticManager V5.5 SP2


Danke für Eure Hilfe.

Beste Grüße
Mandi
 
Hallo,

soweit ich weiß, wird die Pufferbatterie nur bei 400er CPU's (und eventuell ein paar 300er) überwacht und schaltet sie dann in den STOP Zustand.

Es kann aber ein OB eingespielt werden, der dann in diesem Fehler aufgerufen wird. Somit kann die CPU weiter auf RUN betrieben werden.

gruß
kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ein sofortiger Batteriewechsel bei laufender SPS ist angesagt (im eingeschaltetem Zustand versteht sich, da sonst beim Batteriewechsel die Daten flöten gehn).

Sie Stopusrache wird im Diagnosepuffer der SPS angezeigt. Die Stopursache bestimmt das weitere Vorgehen. Alles andere währen nur Spekulationen.


Mit freundlichen Grüßen
Martin Klein
 
Hallo,

soweit ich weiß, wird die Pufferbatterie nur bei 400er CPU's (und eventuell ein paar 300er) überwacht und schaltet sie dann in den STOP Zustand.

Es kann aber ein OB eingespielt werden, der dann in diesem Fehler aufgerufen wird. Somit kann die CPU weiter auf RUN betrieben werden.

gruß
kapo

Wenn die Batterie leer wird wird der OB81 aufgerufen. Ist dieser nicht vorhanden wird kein CPU-Stop ausgeführt.
 
Zurück
Oben