Step 7 FCs werden nicht von MMC geladen

Buschmann

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Das Display einer SIMATIC C7-635 KEY (Komplettgerät mit integriertenKomponenten: S7-300 CPU314C-2 DP und OP170B, 24 DI, 16 DO, 5 AI, 2 AO, 6ES7635-2EC00-0AE3) friert sporadisch ein => keine Bedienung mehr möglich.
Jetzt soll die Baugruppe gegen eine 6ES7635-2EC02-0AE3 ausgetauscht werden. Irgendwie beißen wir uns daran die Zähne aus: Das S7-Programm wird in die Steuerung übertragen und ein Bausteinvergleich durchgeführt. Dabei fällt auf, dass mehrere FCs (FC90 bis FC127) nicht im Arbeitsspeicher liegen. Die FCs 1 bis 89 sowie alle anderen Programmbestandteile sind identisch. Auf der gesteckten MMC sind sie aber vorhanden.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

Gruß
Buschmann

 
Kannst Du die scheinbar nicht im Arbeitsspeicher vorhandenen FC offline im Projekt öffnen und von da mit der "Brille" beobachten?
Es könnte ein Firmwarefehler sein. Welche Firmwareversion hat Dein neues C7?

Betriebssystem-Updates für C7-635 KEY
Update V2.6.4 (6ES7 635-2EC02-0AE3) schrieb:
Beim Bausteinvergleich und in der Onlinesicht der Bausteinliste werden ab sofort alle Bausteine angezeigt und nicht nur die ersten 50 Bausteine je Bausteintyp.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Problem gelöst!!

Danke Harald! Es hat wirklich daran gelegen: FC 1 bis 89 waren genau 50 Stück - alles was danach kam wurde "verschluckt". Nach dem Firmware-Update auf V2.6.6 läuft wieder alles wie gewünscht.

Gruß
Buschmann
 
Zuletzt bearbeitet:
Das "Einfrieren" des Displays war wohl auf eine zu hohe CPU-Auslastung zurückzuführen, denn nachdem die Synchronisationszeit für die Uhrzeit von 0,2 s auf 3600 s gestellt wurde ist alles wieder in Ordnung :oops:
 
Zurück
Oben