Hallo zusammen,
ich habe da ein etwas merkwürdiges Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann.
Zunächst zur Hardware: VIPA CPU 315SB, Profibusverbindung zu einem VIPA-Slave 253-1DP01. Dieser Slave enthält unter anderem eine AI-Karte 231-1BD53.
Das Problem ist, dass die Werte, die von der Analogkarte eingelesen werden nicht den Eingangsströmen entsprechen.
Beispiel:
Am Eingang messe ich einen Strom von 12mA. Skalierung im SPS-Programm 0-100%. Rechnerisch müsste die SPS also 50% anzeigen, sie zeigt aber 56% an.:shock:
Das Problem zeigt sich bei allen 4 Eingängen an dieser Karte.
Also war für mich die logische Konsequenz: Karte kaputt.
Karte getauscht. Alles bleibt beim alten.
Folgende Dinge habe ich bereits überprüft:
- Parametrierung der Eingänge in der Hardwareconfig
- Doppelbeschreibung der Datenbausteinadressen
- Strommessung an den analogen Eingängen mit zwei unterschiedlichen Messgeräten (Multimeter und mA-Stromzange)
So, jetzt stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ist es denkbar, dass die Slave-Baugruppe die Werte nicht korrekt an den Profibus übergibt?
Hat jemand von euch schon mal was ähnliches gehabt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß
Tschigi
ich habe da ein etwas merkwürdiges Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann.
Zunächst zur Hardware: VIPA CPU 315SB, Profibusverbindung zu einem VIPA-Slave 253-1DP01. Dieser Slave enthält unter anderem eine AI-Karte 231-1BD53.
Das Problem ist, dass die Werte, die von der Analogkarte eingelesen werden nicht den Eingangsströmen entsprechen.
Beispiel:
Am Eingang messe ich einen Strom von 12mA. Skalierung im SPS-Programm 0-100%. Rechnerisch müsste die SPS also 50% anzeigen, sie zeigt aber 56% an.:shock:
Das Problem zeigt sich bei allen 4 Eingängen an dieser Karte.
Also war für mich die logische Konsequenz: Karte kaputt.
Karte getauscht. Alles bleibt beim alten.
Folgende Dinge habe ich bereits überprüft:
- Parametrierung der Eingänge in der Hardwareconfig
- Doppelbeschreibung der Datenbausteinadressen
- Strommessung an den analogen Eingängen mit zwei unterschiedlichen Messgeräten (Multimeter und mA-Stromzange)
So, jetzt stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Ist es denkbar, dass die Slave-Baugruppe die Werte nicht korrekt an den Profibus übergibt?
Hat jemand von euch schon mal was ähnliches gehabt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß
Tschigi