-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Mich beschäftigt seit einiger Zeit das Problem, mein kürzlich ersteigertes MP377 Touchpanel mit einer S7-Steuerung zu verbinden. Den Variablenaustausch wollte ich über Datenbausteine realisieren. Nur leider war ich bis jetzt nicht in der Lage dies umzusetzen. Das Panel mag sich mit der Steuerung einfach nicht verbinden.
Firmware der CPU ist 1.0.2 und die des Panels 12.0.0.0. Ich arbeite mit TIA v12 SP1. Eine Frage vorweg: Ist eine Verbindung zwischen diesen Komponenten überhaupt möglich?
Vielleicht ist das Problem auch eine fehlerhafte Konfiguration. Finde ich irgendwo eine Anleitung die eine genaue Verbindungseinstellung beschreibt?
Mich beschäftigt seit einiger Zeit das Problem, mein kürzlich ersteigertes MP377 Touchpanel mit einer S7-Steuerung zu verbinden. Den Variablenaustausch wollte ich über Datenbausteine realisieren. Nur leider war ich bis jetzt nicht in der Lage dies umzusetzen. Das Panel mag sich mit der Steuerung einfach nicht verbinden.
Firmware der CPU ist 1.0.2 und die des Panels 12.0.0.0. Ich arbeite mit TIA v12 SP1. Eine Frage vorweg: Ist eine Verbindung zwischen diesen Komponenten überhaupt möglich?
Vielleicht ist das Problem auch eine fehlerhafte Konfiguration. Finde ich irgendwo eine Anleitung die eine genaue Verbindungseinstellung beschreibt?