Hallo,

ich habe seit zwei Tagen das Problem das ich über mein PC/PPI Kabel nicht mehr auf meine S7-212 zugreifen kann.

Der Dipschalter steht auf 0100 --> 9,6k

Die Einstellung in Step7 MicroWin stehen auf:

Adresse:
Lokal: 0
Entfern: 2

Netzparameter:

Schnittstelle: PC/PPI Cabel Com1
Protokoll: PPI
Modus: 11Bit
HSA: 31

Einstellung COM1

Bit: 9600
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbit: 1
Flusssteuerung: keine

Folgende Fehelermeldung kommt:

Die Zeit für die Kommunikationsverbindung ist abgelaufen. Prüfen Sie die Nummer Ihrer Schnittstelle, die Netzadresse, Die Baudrate und die Kabelverbindung.

Kann mir hier jemand weiterhelfen??

Gruß

Klauds
 
Dip Schalter

Hallo,
also ich habe alle Dip Schalter auf Null. Die Kommunikation klappt. Und natürlich Com1 eingestellt im MikroWin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leuchten die Leds an der Seite des PC/PPI Kabels bei der Übertragung ???

Vielleicht sollten Sie es einmal mit 19,2kB Probieren; Und immer von 1 (Entfernete Station) weg nicht von 2. Man weiß ja nie!
 
Com-Port belegt ?

Hi,
möglicherweise belegt eine andere Software den Com-Port.
Ich hatte die gleichen Probleme nach der Installation des ActiveSync Tools
von Winzigweich.

Gruß Volker
 
Mpi/ppi

Das habe ich nicht mehr probiert, nach dem ich die Defaultvorgabe für den ComPort von ActiveSync (Com1) auf Com3 geändert hatte funktionierte auch die PPI/MPI Verbindung an Com1 wieder.
Den gleichen Effekt hatte ich auch schon mal mit dem INAT-OPC Server für MPI, der erwartete den MPI-Adapter auch an Com1 und hat damit die MicroWin-Verbindung blockiert.

Gruß Volker
 