Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem :

Ich möchte das PAC 3200 Energiemessgerät mit meiner S7 315-2 PN/DP verbinden (auslesen der Messwerte etc.), dieser besitzt jedoch nur zwei Kommunikationsprotokolle über Industrial Ethernet : Seabus und MODBUS TCP. Ich weis das es möglich ist einen Profinet bzw Profibus adapter für den PAC 3200 zu kaufen, jedoch würde ich es gerne über MODBUS TCP machen, OHNE die OpenModbus Bausteine von Siemens zu verwenden. Ist das überhaupt möglich ? Und wenn ja, könnt ihr mir tipps geben wie ich das anstellen könnte ? Es scheitert schon daran das ich den PAC 3200 nicht in dem Hardwarekatalog von NetPro finde, sondern nur den Profibus bzw Profinet Adapter.

Vielen Dank
 
Hallo,

Möglich ist das auf jeden Fall! Du musst eine TCP-Verbindung zu dem Gerät aufbauen. Der Hardwarekatalog hilft in diesem Fall nicht weiter. Dein Messgerät wird lediglich einen Port 502 öffnen und dann Anfragen eines Modbus-TCP Clients (deine S7) beantworten.
Die Modbus Protokollspezifikation findest Du unter www.modbus.org !


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Vielen Dank schonmal, das ging echt schnell ! Werde jetzt erstmal euren Tipps nachgehen, melde mich bei Fehler/Erfolg :cool:
 