Step 7 Merker / Positive Flanke in CFC?

Ist Die Frage Dein Ernst?

in CFC unter Bibliotheken: CFC Library - ELEM_300 (oder ELEM_400) - IMPULS - R_TRIG

je nachdem, ob die ne 300er oder ne 400er verwendest ist das nen anderer Baustein.

ich geh mal davon aus, Du verwendest CFC unter Step7, also kein PCS7 und keine APL

Gruß.

PS: Merker benötigt und verwendet man in CFC in der Regel nicht. Im Notfall einfach über "Verschaltung zu Operand" verschalten, vorher in Symboltabelle deklarieren...

Gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super, danke

Achso ja, die Frage war mein Ernst. Ich bin mit dem Lernen von diesen Programmen, Bezeichnungen, Unterschiede noch nicht so weit. Da ich auch neu bin in diesem Gebiet, muss ich mich erst einmal einarbeiten und da kann es auch schon mal vorkommen das eine Frage von mir kommt die Euch Profis natürlich selbstverständlich ist ;-).

Bin aber froh um jede Hilfe, da ich durch meine Schichtarbeit ein Fernstudium machen muss und sonst keinerlei so schnelle Hilfe bekommen kann.

MfG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben