Step 7 S7-317-2 PN/DP V3.2 forder nach Spannungsausfall Urlöschen an

hubert

Level-2
Beiträge
405
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe auf einer Anlage ein kleines Problem. In dieser Anlage ist ein S7-317-2 PN/DP (6ES7 317-2EK14-0AB0 V3.2) eingebaut und die Anlage läuft auch seit über 1 1/2 Jahre. Nach einem Spannungsausfall und Wiederkehr dieser, hat die CPU plötzlich Urlöschen angefordert und alle Einstellungen waren auf den Stand, alls die Anlage in Betrieb genommen wurde (1 1/2 Jahre). In diesem Zeitraum hat es aber schon mehrere Spannungsausfälle gegeben und es sind keine derartigen Problem ausgetreten. Vom Anwenderprogramm wird auch nicht mit SFC's auf oder vom Ladespeicher geschrieben bzw. gelesen. Also sind die Anzahl der Schreib- und Lesezyklen definitiv nicht durch das Anwenderprogramm überschritten.
Nun meine Frage an euch. Hat von euch jemand schon mal so eine Phänomen? Siemens kann mir hier leider nicht viel sagen (ist halt passiert).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

so eine Lösung von Siemens hab ich nicht bekommen. Aber beim Update auf die V3.2.3 wird ja von Siemems bei dieser CPU beschrieben, dass Sie da ein Problem haben und dass es auch bekannt ist.
Den Diagnosepuffer hab ich mir zwar angeschaut, aber dieser wurde durch den Kommunikationsausfall eines Frequenzumricht richtig zugemüllt. Also konnte ich leider keine genaue Diagnose machen.
Die CPU hat aber schon die Firmware V3.2.6. Also sollte eigentlich das Problem nicht mehr vorhanden sein, wenn man den Informationen von BS-Update von Siemens traut.

Aber normal würde ine BS-Update nicht schaden.
 
Zuletzt bearbeitet:
In V3.2.7 und V3.2.10 wurde die Remanenzverlust-Bekämpfung weiter "optimiert" und "stabilisiert", sprich war wohl noch nicht so ganz perfekt. Und in V3.2.7 wurden ein paar wirklich unglaubliche Fehler beseitigt. Wie bereits gesagt - ein Firmware-Update lohnt auf jeden Fall.

Und falls die CPU danach wieder mal Urlöschen anfordert: erst Diagnosepuffer sichern bevor nach dem Urlöschen auf RUN geschaltet wird.

Harald
 