Step 7 Problem Programmierung FM350-1

MEid

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein Problem bzgl. der Programmierung einer FM350-1 Baugruppe:
Ich habe die FMs in der HW-Konfig eingefügt, jedoch kann ich nun nirgends den geforderten Baustein "FC2 CNT_CTL1" einfügen, wie es im Handbuch gefordert ist.
Was muss ich alles tun, um die Komponenten FC, DB und UDT1 (oder 2?) im Projekt zu haben?

PS: Habe leider die veraltete Version 5.1!​
 
Was heisst , du kannst den Baustein nicht einfügen ? In der Bibliothek hast du ihn gefunden, oder ? Auf der CD der Baugruppe ist doch auch ein Beispielprogramm dabei. Da solltest Du die Dinge doch rauskopieren können.
 
Danke für die Tipps.
Ich habe mir von der Arbeit ein anderes PG schnappen können, wo Version 5.4 installiert ist und habe alle nötigen Elemente in das Projekt eingefügt.

Noch eine andere Sache: Ich habe jetzt den FC in mein Projekt eingefügt und wenn ich diesen aufrufe, muss ich alle Signale belegen.
Jedoch frage ich mich, welcher Eingang jetzt relevant für das Zählen ist: L_DIRECT oder L_PREPAR? Was genau bewirkt RES_SYNC?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Leute,

Bin ein unerfahrenen FM350-1 Baugruppe Programmierer.
Nun habe ich auf euere Hilfe gehofft.
Habe eine FM350-1 Baugruppe eingebaut. Es funktioniert alles soweit hervorragend.
Zählen, Zurücksetzen, neue Wert übertragen u.s.w
Jetzt sollte ich nochmal den gleichen Zähl-Wert haben der mit der selben Baugruppe gezählt wird. Der allerdings nicht genullt werden darf,
und Remanent bleiben soll.
Habe schon alles versucht mit dem gleichen UTD-Baustein einen separaten Instanzdatenbaustein erstellt.
Gleich belegt mit dem gleichen PEW, und Parametrierung.

[FONT=&quot]L 256 (Adresse)
T DBxx.DBW 6
L P#256.0
T DBxx.DBD 8
L 16
T DBxx.DBB 12[/FONT]
 
Hallo,
OK! Wie schon erwähnt habe ich eine FM350-1 Baugruppe in meiner Steuerung eingebaut die hervorragend funktioniert.
Zählen, Zurücksetzen, neue Wert übertragen u.s.w.
Die Baugruppe zählt die Inkremente eines Drehgeber an einem Servomotor,den ich auf 0 setzen muss, um einen Drehwinkel abzufragen.
Zu einer neuen Anwendung die dazu kommt muss ich den Servomotor auf eine bestimmte Position fahren lassen.Einen Referenzpunkt.
Für diese Anwendung muss ich auch die gleiche FM 350-1 Baugruppe einsetzen.
Der Zählwert für die neue Positionierung (Referenzpunkt) sollte auch Remanent bleiben, das mit dem Ausschalten und wieder einschalten der Steuerung der Zählwert
nicht weg ist.
Ich hoffe ich habe jetzt Verständlicher geschrieben.:)

Grüße
 
Sind Technologiefunktionen bzw. die Ausgänge der FM350-1 zum Positionieren des Motors benutzt?
Wenn nicht, dann würde ich die FM350-1 nie auf 0 setzen, sondern am Referenzpunkt den Zählerwert merken und bei den weiteren Berechnungen vom aktuellen Zählerwert abziehen. Dann wird das Remanent-machen der letzten Position auch einfacher. Beim Netz-Ein ist der Zählerwert der FM350-1 allerdings sowieso weg. Vorsicht: während Netz-Aus könnte die Achse bewegt worden sein ohne daß der Zähler das mitkriegt - nach Netz-Ein ist also meistens ein neues Referenzieren nötig.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
Technologiefunktionen wie Ausgänge der FM sind keine Benutzt.
Hat man bis jetzt auch keine Gebraucht.
Habe das Remanent sein bis jetzt so praktisiert, das ich den Zählwert in einen anderen DB eingeschrieben habe und in einem Anlaufbaustein nach dem Hochfahren der CPU wieder in die FM geschrieben habe.
hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Der Motor hat eine Bremse so das ein drehen bei ausgeschalterer Steuerung unmöglich ist.

Hat die FM nicht ein 2. Zählbereich den ich mit einem Bit aktivieren kann das nicht genullt wird bei dem 0 Befehl???
Das wäre am einfachsten für mich.........keine Idee???

ansonsten kommt ne menge arbeit auf mich zu..........mit der umrechnerei. :cry:

Grüße
Harald
 
Der Motor hat eine Bremse so das ein drehen bei ausgeschalterer Steuerung unmöglich ist.
Merke: Im ausgeschalteten Zustand ist ALLES möglich, bis hin zum kompletten Austausch des Motors und des Gebers sowie der Zählerkarte und sogar der CPU. :ROFLMAO:
Nach Spannungswiederkehr würde ich ein Referenzieren verlangen.

Harald
 