Netzwek in Step5

Carlo

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hab meine Alarmanlage mit einer 100U und jeweils 16 DI und DO's inzwischen am laufen, jedenfalls in erster Version, der Aussenbereich muss noch installiert werden. Das Programm ist nicht riesig, aber trotzdem hätte ich mal ne Frage:
was ist der eigentliche Zweck von mehreren "Netzwerken" innerhalb eines Bausteins, nur zur besseren Übersicht?
Wird das VKE vom ersten in das nächste Netzwerk übernommen? Kann in meinen Unterlagen nichts über dieses Thema finden.
Gruss,
Carlo
 
Hallo,
also das läßt sich alles nicht so einfach erklären (zu Umfangreich) ein Blick in das Systemhandbuch 100U ist da sehr hilfreich (kann bei Siemens runtergeladen werden), alles in ein Netzwerk zu quetschen wäre sehr Unübersichtlich, und läßt auch eine Darstellung von FUP oder KOP nicht zu, oder sehe dann wie ein Logoprogramm aus.
 
Hallo,
kai schrieb:
Nein, das VKE wird nicht übernommen, es wird im nächsten Netzwerk neu gebildet.
Einspruch Euer Ehren !
Ich kann z.B. in AWL folgendes schreiben :

--- NW 1 ---
u e 1.0
--- NW 2 ---
u e 1.1
= m 0.0

Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.
Die BLD-Operationen für die Netzwerkdarstellungen beeinflussen das VKE in keiner Weise !!!!!

Gruss
Question_mark
 
Carlo schrieb:
was ist der eigentliche Zweck von mehreren "Netzwerken" innerhalb eines Bausteins, nur zur besseren Übersicht?
Ein ganz einfaches, schlichtes Ja. Zum Thema VKE siehe meinen vorstehenden Kommentar. Auf der Siemens Homepage kannst Du Dir die entsprechenden Operationslisten der jeweiligen CPU herunterladen. Achte mal dabei auf Begriffe wie VKE-begrenzend, VKE-verändernd etc.

Gruss
Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Question_mark schrieb:
Ich kann z.B. in AWL folgendes schreiben :

--- NW 1 ---
u e 1.0
--- NW 2 ---
u e 1.1
= m 0.0

Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.
Die BLD-Operationen für die Netzwerkdarstellungen beeinflussen das VKE in keiner Weise !!!!!

Das ist richtig, ich habe es gerade ausprobiert.

Gruß Kai
 
Question_mark schrieb:
Hallo,
Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.

Bei einer S7 ist es so das das VKE so lange weitergeführt wird solange das Erstabfragebit (im Statuswort Bit 0) auf 1 gesetzt ist.
Die erste binäre Abfrageanweisung (U,O,...) setzt das Erstabfragebit auf 1. Durch eine binäre Wertzuweisung, bedingten Sprung oder Bauseinwechsel wird das Erstabfragebit wieder rückgesetzt. Bei absolute Sprünge wird das Erstabfragebit nicht beinflusst. Also wenn das Erstabfragebit vorm bzw beim Sprung 1 ist dann knüpft das VKE beim Sprungziel an das VKE vorm Sprung an. Wenn das Erstabfragebit 0 ist dann ist die nächste binäre Abfrage wieder der Beginn einer neue Verknüpfung.
 
Klasse, danke für die vielen Antworten. Wie gesagt, das Programm ist nicht so gross und deshalb überschaubar, ausserdem hab ich alle Funktionen über mehrere Bausteine verteilt, zB verzögert einschalten, überwachen, reagieren, alles in verschiedene kleine Bausteine gepakt.
Nur: ich habe das Accon Demo, drucken direkt klappt nicht. (Win XP, Drucker an USB) da kommt er nicht mit klar. Ich mach's mit Export in einen TXT-file, da kann man das ganze hinterher noch in WORD weiter bearbeiten.
Also, nochmals danke und bis die Tage,
Carlo
 
Zurück