Heidi Ho zusammen ;)

Hab da ne Anfrage, von meinem Cheff, die ich gerne mal an euch weiterleiten möchte, da ich zwar weiß, dass es geht, aber keine genaue Vorstellung vom WIE habe...

Jedenfalls hat meine Firma im Keller ne Wasseraufbereitung stehen, die via SPS und Touchpanel gesteuert ist...
Nun ist es aber so, dass unsere Anlagebediener nicht immer in den Keller rennen sollen, wenn irgendwas ist.
Ergo soll ein 2. TP (von gleicher Art) irgendwo in die Produktionshalle gestellt werden.

Das 2. TP soll die selbe Funktionalität wie das erste im Keller besitzen - man hat also Quasi eine SPS die man von 2 Standpunkten aus bedienen können soll.
Nun hab ich schon gelesen, das man ne 2. CPU dazu braucht, oder dass das ganze über 'Sm@rtAccess' funktioniert?!?

Da ich gerade zu Hause bin und nciht gucken kann, folgen genauere Daten über die Bauteile später, allerdings ist für mich erstmal in groben Zügen bekannt, ob das ganze klappt und wenn ja, wie - bzw. was dafür für Vorraussetzungen bestehen müssen, damit ich meinem Cheff was sagen kann...

ByTheWay:
Das SmartAccess-System funktioniert - soweit ich das nun schon begreifen konnte, über Internet, oder? - Falls ja, fällt das wohl eher raus, weil die Steuerung nur Firmenintern genutzt wir/werden darf... - und naja, die Beste Firewall ist keine www-Anbindung, nichtwahr? ;)
 
Die wichtigste Info wäre zunächst mal, welches Touch-Panel verbaut ist, und wie selbiges an die Steuerung angebunden ist, evtl. auch noch womit das TP projektiert wurde.
Alles andere ist noch ungenauer als Kaffeesatzlesen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, wie gesagtr, genaue Infos über die Bauteile kann cih erst nacher geben, wenn ich wieder in der Firma unterwegs bin ;)^^ ... aber meine mich zu Erinnern, dass es ne S7 300und war und das TP über nen ProfiBus angebunden war...
 
du kannst das selbe projekt problemlos auf ein 2tes identisches panel spielen. dann in den einstellungen des neuen panels die adresse ändern damit nicht beide panels die gleiche adresse haben (diese wird nämlich beim übertragen mitgenommen). fertig
 
So, ok Volker - vielen Dank.

So wie ich das verstehe brauch ich dann nichts im CPU-Programm abändern, sondern einfach ne Kopie von der einen TP-Visualisierung auf das 2. TP legen, die Adressierung des 2. TPs ändern und das ganze dann mit an den vorhandenen MPI-Bus legen?
In der Hardwareconfig muss ich dann aber doch auch noch das 2. TP hinzufügen, oder?!?

Übrigens zur Hardware:
Derzeit in Betrieb:
CPU: CPU314
TP1: MP277 (> 6AV6 643-0CD01-1AX1 <)

Dazu soll kommen:

TP2: MP270 (> 6AV6 545-0CC10-0AX0 <)

Da mir allerdings grade auffällt, dass es 2 verschiedene Panels sind, muss da dann wahrscheinlich doch noch en bisschen Programmierarbeit reingesteckt werden, oder?!? (Wenn man sich schonmal auf die Aussagen anderer verlässt *seufz*)

Auf jedenfall aber schonmal danke für eure bisherige Mühe ;)^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das panel muss nicht unbedingt in das netpro.

da du 2 verschiedene geräte hast erstellst du eine kopie des mp277 im simaticmanager. (ich gehe mal davon aus das du das panel integriert hast). ansonsten eine normale kopie des projektes im explorer erstellen.
das kopierte mp öffnen und das bediengerät von mp277 auf mp270 ändern. sollte eigentlich problemlos funktionieren. ich wüsste jetzt nicht, dass das mp277 was kann was das mp270 nicht auch schon konnte.

am s7 programm musst du nichts ändern.
 
Prinzipiell sagst du also, nur kopieren, TP anpassen, draufstecken und funzt, seh ich das richtig?
Muss die CPU nicht wissen, dass sie von 2 Panels bedient wird *dummguck*?

das ja einfach :D

super, Besten Dank dann^^
 
genau.
nein die hw-config muss die panels nicht kennen. die panels sind aktive teilnehmer am bus. d.h. die kommunikation mit der cpu übernehmen diese selbst.

hast du das panel im s7-projekt integriert? denke schon da du ja schreibst das das 1ste panel im netpro drin ist.
nach dem kopieren im s7 manager (copy/paste) ist auch das 2te panel in netpro zu sehen. das solltest du dann auch an den bus anbinden. ein übertragen der hw-config ist nicht unbedingt nötig.
bin mir nicht sicher ob die komunikation anders organisiert wird wenn 2 panels im netpro auftauchen.

ich habe aber einige anlagen in betrieb wo 2 identische panels drin sind und nur 1 panel in netpro.
 
hallo

Falls bereits ein Pc beim Anlagenbediener ist würde ich folgendes vorschlagen:
Bestehendes Panel ins Netzwerk hängen und darauf einen Vnc installieren.
Vnc-Client am Pc und das wars....
Gruß
 
Heidi Ho zusammen ;)

...

ByTheWay:
Das SmartAccess-System funktioniert - soweit ich das nun schon begreifen konnte, über Internet, oder? - Falls ja, fällt das wohl eher raus, weil die Steuerung nur Firmenintern genutzt wir/werden darf... - und naja, die Beste Firewall ist keine www-Anbindung, nichtwahr? ;)

^^guckst du da ;)
 
Steuerungsnetz, Firmennetz und Internet sind nicht das gleiche.

Falls Dein Firmennetzwerk tatsächlich derartig unsicher ist, daß Du keine Steuerung mit dem Firmennetzwerk verbinden kannst und auch kein eigenes Steuerungsnetz hast, dann könntest Du einem Operator-PC eine zweite Netzwerkkarte einbauen und nur diese mit dem vorhandenen MP277 verbinden - also ein physikalisch eigenständiges Netz bilden. Der PC darf dann natürlich keinen Netzwerkverkehr von einer NIC zur anderen NIC routen.

Wenn Du das neue MP27x per MPI mit der Steuerung verbindest, dann muß im Runtime-Projekt eine vom ersten MP verschiedene MPI-Adresse projektiert werden. Nur am MP die MPI-Adresse verstellen reicht nicht. Beim Runtime-Start wird die projektierte MPI-Adresse eingestellt - dann hättest Du 2 Panels mit der selben MPI-Adresse, was nicht funktioniert.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
Ich würde auch Vorschlagen keine Sm@rtAccess sondern eine Sm@rtService auf dem Panel installieren und über einen PC o.Ä. beim Bediener über den Internetexplorer oder so bedienen lassen. Wäre die günstigste Möglichkeit...

Wir haben solche Sachen im Einsatz und die funktionieren auch.
Gruß,
Tobias
 
Wenn Du das neue MP27x per MPI mit der Steuerung verbindest, dann muß im Runtime-Projekt eine vom ersten MP verschiedene MPI-Adresse projektiert werden. Nur am MP die MPI-Adresse verstellen reicht nicht. Beim Runtime-Start wird die projektierte MPI-Adresse eingestellt - dann hättest Du 2 Panels mit der selben MPI-Adresse, was nicht funktioniert.

Harald
Bist du dir da sicher?
Ich bin mir ziemlich sicher, daß die Adresse nur nach dem übertragen eingestellt wird und nicht bei jedem Neustart.
Zumindest bei den Panels. Bei PC-Runtime ist das so wie due schreibst
 
Hallo Zusammen,
Ich würde auch Vorschlagen keine Sm@rtAccess sondern eine Sm@rtService auf dem Panel installieren und über einen PC o.Ä. beim Bediener über den Internetexplorer oder so bedienen lassen. Wäre die günstigste Möglichkeit...

Wir haben solche Sachen im Einsatz und die funktionieren auch.
Gruß,
Tobias

^^Das hieße aber nun, wir bräuchten en PC iwo inner Halle samt Periferie, was wahrscheinlich dann doch en hauch mehr ins Geld gehen wird, denke ich...
Nen seperates Netzwerk mit nem eigenen Operator-PC is auch denke ich mehr Arbeit, als für das Projekt verwendet werden sollte... soll ja eigentlich nur mal so zwischen den Anlagereperaturen irgendwann so funktionieren und gut is... Panels haben we alles da, zur not auch noch ne CPU... so dass halt auf diesem Weg nix neues gekauft werden müsste... is halt sone 'mach-mal-eben-Aktion' ..^^

Hab meim Cheff nun gesagt, dass ich - wenn ich die Zeit finde - an meiner TestSPS nen kleines Script schreibe und gucke, wie ich die 2 Panels darin unterbringe... werd das also erstmal so probieren, dass ich einfach das ganze kopiere und aufs 2. Panel packe, die MPI-Adresse ändere und alles an die CPU stecke... entweder gehts oder nciht - falls nicht, muss euch euch dann wahrscheinlich nochmal zu rate ziehen.. dann aber auch mit der Programmierung, weil vllt liegt da dann einfach iwo der Fehler und einer von euch findet ihn ja^^ ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

sehe immer noch nichts....
Guckst du da....
Steuerungsnetz, Firmennetz und Internet sind nicht das gleiche.

Das SmartAccess-System funktioniert - soweit ich das nun schon begreifen konnte, über Internet, oder? NEIN

VNC funktioniert auch mit deinem Panel ("
Panels haben we alles da

Also Netz anstecken, VNC installieren, billiger wirds nicht mehr!
 
Klar das VNC auf den Panels funzt, allerdings brauch ich in dem Fall immer noch nen PC als 2. Zugriffspunkt... bzw.

Nochmal um das Problem klar darzustellen... Cheff will, dass man die SPS mit 2 Panels (schreiben und lesend) gleichzeitig ansteuern kann.
Weder soll da irgendwo ein PC zwischen, noch das Firmennetzwerk belastet werden, noch das ganze via Internet laufen.
Und am besten mach ich das mal eben zwischen 2 Anlagenreperaturen in 5 min fertig [...].

Vorhanden sind 1 SPS und 1 Panel, die bereits betrieben werden und ein 2. Panel, was nun zusätzlich da dran soll - hierbei soll nach Möglichkeit keine noch zusätzliche Hardware gebraucht werden.
 
Ein zweites MP270 und "zur Not" eine zweite CPU kosten nichts :ROFLMAO:

Auch ich würde das vorhandene MP277 über SmartService (VNC) fernsteuern. Zumal das wohl nur gelegentlich passieren soll.

Ihr habt echt da, von wo Ihr steuern wollt, keinen PC rumstehen?

Wenn es die Risikobetrachtung zuläßt, könntest Du von Deinem MP277 im Keller ein Cat6-Netzwerkkabel in die Halle ziehen (max 100m), da irgendeinen WLAN-Accesspoint dranstecken (kann auch von Aldi sein oder ein ausrangierter DSL-Router) und dann mit einem Notebook oder Tablet-PC oder SmartPhone mit einem VNC-Viewer das MP277 fernsteuern.

Harald
 