Hallo zusammen,

während der IBN einer (etwas größeren) Maschien greifen wir
von bis zu 3 Client-PC aus auf ein auf einem Server liegendes
Zentralprojekt (kein Multiprojekt) zu. Auf dem Server ist auch
S7 installiert und eigentlich sollte dieser Server-PC auch als
Datenbank-Server für S7 arbeiten.

Wenn nun der erste Client-PC das Projekt auf dem Server
öffnet, wird der Client-PC unfreiwillig zum Datenbank-Server,
was neben erheblichen Performanceverlusten auch diverse
Folgefehler hervorruft.

Wir haben schon alle möglichen Einstellungen in der Arbeits-
platzkonfiguration getestet, aber leider ohne Erfolg. Die
Siemens-Hotline weiß auch nicht weiter. Ein Update auf V5.3
ist wegen der Größe des Projekts nicht möglich (wir haben
sehr lange Projektlaufzeiten)

Hatte evtl. einer von euch dieses Problem schon mal? Bin für
jeden Tip dankbar!

Gruß G.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Machen wir schon!

Hallo Ralle,

wir öffnen das Projekt IMMER zuerst mit dem S7-Paket des
Server-PCs! Zusätzlich öffnen wir noch mindestens einen
Baustein in KOP/FUP/AWL, der auch PDIAG-Meldungen ent-
hält.

Diese Vorgehensweise ist uns vor längerer Zeit (noch mit
V 5.1) schon einmal von einem Siemens-Servicetechniker
angeraten worden, um sicherzustellen, dass der Server-PC
auch der Datenbank-Server ist.

Gruß G.
 