Hallo Zusammen,

ich habe eine 840D(NCU 573.4) und würde gerne über den FB4(PI_SERV) einen NCRES durchführen.

An meiner NCU ist am via MPI ein OP3 angeschlossen auf dem ich diese Funktion gerne hinterlegen möchte.
Sprich, beim Tastendruck von [+/-] soll der Reset ausgelöst werden. Das Signal der Taste kommt auch in der SPS an und geht auf den "Req"-Eingang des FB4.

Hier die Beschaltung des FB4:

CALL "PI_SERV" , "DB_I_NCK-Reset"
Req :=M77.0
PIService:="PI".NCRES
Unit :=0
Addr1 :=
Addr2 :=
Addr3 :=
Addr4 :=
WVar1 :=W#16#0
WVar2 :=
WVar3 :=
WVar4 :=
WVar5 :=
WVar6 :=
WVar7 :=
WVar8 :=
WVar9 :=
WVar10 :=
Error :=#tError_FB4
Done :=#tDone_FB4
State :=

Aus den Siemensunterlage habe ich nicht mehr erfahren. Als das, Unit und WVar mit 0 beschaltet werden müssen.

Beim Anstoss geht sofort der Error Ausgang auf True

Ich bin dankbar für jede Hilfe

MfG

NCU_CCU
 
Du solltest den Ausgang State des FB4 mal beschalten und den State nach aufruf auch auswerten.
ich tippe mal das im OB100 der FB1 Eingang NCKomm nicht auf true ist
 