Step 7 Router IP einstellen nur temporär möglich !?

madmax2003

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

habe das Problem, dass ich unter "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten", die IP Konfiguration nur temporär ändern kann!
Ich möchte zum Beispiel gerne eine Router IP vergeben.

Habe es auch über "Netz konfigurieren" versucht, aber da bekomm ich diesen Fehler:
Das Projekt enthält Objekte des Softwarepaketes 'HW-Update', die nicht bearbeitet werden können, da das Softwarepaket nicht oder eine veraltete Version davon installiert ist.

Über HW-Update habe ich alle Updates installiert die mir angezeigt wurden.
Wenn ich die HW Config dadurch nicht öffnen kann, wieso kann ich es dann temporär ändern?

Hoffe es hat wer einen Rat für mich.

Grüße,
Max
 
Enthält die CPU ein Sicherheitsprogramm?
Hast Du das Paket "Distributed Safety"?

Steht was in den Projekteigenschaften, welches Softwarepaket genau fehlt?

Harald
 
Ja also es scheint SIMATIC WinCC Flexible zu fehlen!

Distributed Safety (V1) erscheint bei mir unter "Verwalten->Bibliotheken", sollte also drauf sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SIMATIC WinCC Flex würde als fehlendes SW Paket gemeldet, das ist aber nicht der Fall oder.
Du bekommst die Meldung wegen "HWUpdate", welche FW Version hat die IM151-8 ?
Welcher Geräte sind noch im Projekt (Umrichter , I/O etc.?)

Wenn Du ein Projekt auf der CPU hast dann kann nur eine temporäre Zuweisung erfolgen da die Adressen beim Neustart ja wieder aus der gespeicherten Projektirung geladen wird.
 
Ich habe erlebt das STEP7 eine falsche Ergebniss bei "benötigte Software Pakete" meldet, und auch bei den HW Konfiguration.
Ich errinnere nicht mehr was endlich geholfen hat.
Entweder war das den Projekt auf ein anderen PC zu öffnen und "reorganisieren", oder den STEP7 installation zu "reparieren".
Probier auch SP3 für STEP7 v5.5 zu installieren.
 
vorsicht mit dem reorganisieren.
Dann werden alle Teile im Projekt gelöscht die nicht auf dem Rechner installiert sind !
Das kann auch sehr unschöne Auswirkungen haben wenn dann plötzlich anlagenteile gar nicht mehr vorhanden sind!
 
Zurück
Oben