Step 7 3 x CPU 315 mit Profinet verbinden / Probleme mit BSEND an CPU 3

Techniker.hef

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

CPU 315-2 PN/DP V2.6 (Bestellnr: 6ES7 315-2EH13-0AB0)
Step7 V5.4 SP5

Vorgehen nach Anleitung der TIA Schulungsunterlage PROFINET mit 2x CPU 315F-2PN/DP.


wir sitzen gerade an unserem Abschlussprojekt: Vernetzung von 3 Steuerungen über einen Switch. Die Anlage ist schon aufgebaut, jetzt haben wir aber noch ein Problem mit dem Datenaustausch untereinander. Dabei müssen jeweils nur 5 Ein/Ausgänge ausgetauscht werden. Eingerichtet ist alles mit Netpro.
Wir brauchen nur die Kommunikation der jew. Stationen zum Master.

Profinet.JPG

Der Datenaustausch über Master zu Station 1 (Pufferstation: LokaleID1 / PartnerID1) funktioniert über BSEND und BRCV SFB12/SFB13 jeweils mit DB12 und DB13 ohne Probleme.

Nun soll Station 2 (Hochregal) auch noch eingebunden werden: LokaleID2 / PartnerID2 auch mit SFB12/SFB13 und aber zum Senden/Empfangen im Master mit DB14 und DB15 da ja bereits DB12/13 (von der Pufferstation) im Master vorhanden?!.
Wo muss der Verbindungsaufbau Aktiv sein?


Funktioniert das so überhaupt wie wir uns das denken? Wir konnten keinen Verbindungsaufbau zustande bringen obwohl alles ähnlich wie bei Station 1 gemacht wurde.
ID und R_ID an den jew. Bausteinen sind identisch (W#16#2); für die Länge des Bausteins jew. W#16#1

Auszüge aus dem Programm liefere ich noch nach.

Gruß Peet
 
Zuletzt bearbeitet:
ID muss unterschiedlich sein. In NetPro müssen doch 2 Verbindungen eingerichtet sein - daher 2 unterschiedliche ID. Bei der R_ID bin ich momentan nicht sicher, da die Kommunikation auf die Verbindung aufsetzt - ich würde trotzdem auch hier zwei unterschiedliche nehmen.
 