S5 und temp. messung.

Jan_Veenstra

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, alle,

Ich muchte mit ein S5 (cpu103) und ein 6ES5 464-8MD11 ein temperature von
0 bis 50 grad Celcius (4-20 ma) einlesen .
Das kan man machen mit FB250 so weit ich es verstehe.
Wie programmiere ich dieses FB mit WINSPS-S5.
Vielen dank ins voraus fur ihre antwort

Jan
 
kopiere den fb250 von der cpu in dein projekt.

die parameter haben folgende bedeutung
Code:
Normiert einen Analogeingabewert↑
↑
BG    Typ: KF    Steckplatznummer 0...7↑
KNKT  Typ: KY    Kanalnummer 0..3,3..6↑
                                  3: Betragsdarstellung (4..20mA)↑
                                  4: unipolare Darstellung 0..10V↑
                                  5: Betragsdarstellung bipolar -20..+20mA↑
                                  6: Festpunktzahl bipolar -10..+10V↑
OGR   Typ: KF    Obergrenze Ausgangswert  -32768...+32767↑
UGR   Typ: KF    Untergrenze Ausgangswert -32768...+32767↑
EINZ  nicht relevant↑
XA    Typ: Wort  Ausgangswert 0 = Drahtbruch↑
FB    Typ: Bit   Fehler 1 =  Drahtbruch o. Kanal-/Steckplatznr. o. Kanaltyp↑
BU    Typ: Bit   Bereichsueberschreitung 1 = ueber Nennbereich↑
↑
z.B.      4mA,__________,12mA______,20mA↑
            /           !          !↑
      UGR /_____________!__________! OGR↑

nährere infos findest du im handbuch der cpu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Volker,
Vielen dank fur deine antword.
Alles klar, aber ich konte nog immer keine temp. einlezen.
War vergessen ein DB im anfang van das PB an zu rufen. :(
Z.b. A DB 15
Jetz klappt es.
Nogmals vielen dank

Jan.
 
Zurück
Oben