Hallo,
habe ein Relais, welches ein Heizelement ein-und ausschaltet, also einen 2-Punkt-Regler
Gibt es bei 2-Punkt Reglern auch sowas wie Kp oder Tn ?
Wenn ja, gibt es irgendwo Beispiele oder entsprechende Literatur ?
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe ein Relais, welches ein Heizelement ein-und ausschaltet, also einen 2-Punkt-Regler
Gibt es bei 2-Punkt Reglern auch sowas wie Kp oder Tn ?
Wenn ja, gibt es irgendwo Beispiele oder entsprechende Literatur ?
Gruß

nee, erstmal nicht. Bei 2-Punkt-Reglern gibt's eher ne Hysterese.

also in der Art: wenn Ist<Soll -> Heizung ein, Wenn Ist>(Soll+2) -> Heizung aus.


PS: manchmal wird auch ein (stetiger) PID-Regler dazu verwendet, ein schaltendes Stellglied anzusteuern. Dann hast Du auch den Kp und Tn. Aber das ist dann auch eher von hinten durch die Brust ins Auge etc.

Gruß.
 