Step 7 KTP600 kein Download möglich

Riley173

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich nehme gerade 2 KTP600 DP Colour in Betrieb. Jedes der Geräte ist per MPI an eine 314er CPU angeschlossen.
Das Übertragen funktionierte bislang ohne Probleme. Bei beiden Geräten kam es jedoch vor, dass nach einer Übertragung und beim nächsten Versuch keine Verbindung mehr zustande kam. Erst nach Neustart des KTP ging das wieder. Das ist nun schon mehrmals aufgetreten und ich hätte schon gerne gewusst woran das liegt.
Nächster Lapsus: KTP läuft ordnungsgemäß. Auf einmal werden die Daten des Bereichszeigers "Bildnummer" nicht mehr an die SPS übertragen. Abhilfe: KTP neu starten.
(Bootloader 2012-03-27, Image V01.08.03.00_01.17)

Wäre schön wenn jemand was wüßte, in 3 Wochen wird das nächste KPT installiert....

Danke
Rolf
 
Hallo

Ich habe exakt das gleiche Problem bei einem aktuellen KTP! Habe es an Siemens weitergeleitet...

Es scheint ein Firmwareprobl em zu sein. Du kannst also nichts machen
 
Einfach mal mit einem älteren Image versuchen........
Außerdem glaube ich das die aktuelle Version in WinCC Flex 2008 SP3 Upd4 das Image V01.08.03.40 ist
um das Betriebssystem zu aktualisieren bin mir aber nicht 100% sicher.
 
Habe das gleiche Problem an einer Anlage. Laden teilweise erst nach Neustart des KTP's möglich und manchmal ist laut Kunden keine Bedienung mehr möglich, das KTP hängt quasi im Bildschirmschoner fest. Auch hier hilft nur ein Neustart. Sehr ärgerlich. Bei dieser Anlage sind es allerdings KTP600 PN.
 
Wenn es an der Firmware liegt gibt es kein Hotfix höchstens ein neues Image.........

Vielen Dank für die Belehrung... Keine Ahnung wieso es diese braucht... Aber wenn man Zeit dafür hat...

Nun Siemens hat sich gemeldet und den Fall abgeschlossen, es gibt sogar ein komplett neues Update für TIA13... :

Siemens schrieb:
aktuell ist das Verhalten mit dem Update5 welches gerade erschienen ist behoben worden. Es trat auch nach vielfachem Download nicht mehr auf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Belehrung... Keine Ahnung wieso es diese braucht... Aber wenn man Zeit dafür hat...

Nun Siemens hat sich gemeldet und den Fall abgeschlossen, es gibt sogar ein komplett neues Update für TIA13... :

Belehrung ... damit auch Du etwas lernst

Der Themenstarter schein Probleme unter WinCC Flex 2008 zu haben erkennt man am Image V01.08.03.00_01.17
siehe Bildchen für dich ;-)

Bild 1.jpg

weil ein Image für Dein TIA Portal fängt mit 11.0.0.0 oder mit 12.0.0.0 an.
siehe Bildchen für dich ;-)

Bild 2.jpg

Also hat das nichts mit Deinem TIA zu tun..... außerdem hättest du es auch am " Präfix: Step7 " erkennen können.
Hoffe das ich dir etwas helfen konnte..........
 
Nicht ärgern... war nett gemeint....
Und wahrscheinlich hast du recht..... könnte ein ähnliches Problem sein.
 
Hallo
Kann Dir bei dem Problem leider nicht helfen, aber vielleich Du mir bei meinem.
Habe ein KPT600 DP Basic Color auch mit einern 314 via MPI verbunden ( Kabel gesteckt) wie stelle ich die Verbindung HArdwarmäßig ein, da ich keinen Zugrif von meinem PG via WinCC auf das KPT 600 bekomme??
Wäre schön wenn Du mir helfen könntes.

Gruß

Greenhorn
 
In Netpro (Verbindungen) das Display entweder mit MPI an die SPS oder DP
Die Adressen jeweils eintragen (bevorzugt 1).

Im Display (Hardware) MPI oder DP am Startbildschirm auswählen. Adresse eintragen. Baudrate MPI 187,5Kb DP 1500kb (oder höher).
 