Hallo Leute

Bei der Suche im Forum nach Profibus habe ich leider nix passendes gefunden. daher ein neuer Thread
Ich habe Probleme bei der Inbetriebnahme meiner Anlage im Bezug auf das Profibus-Netz.
Im Moment verwende ich folgenden Profibus-Netz-Aufbau (siehe Anhang).
Das ist die SPS, vier Servo-Regler von Lenze und dann zwei Slio-Module als dezentrale Peripherie in der Anlage.
Die Konfiguration im Anhang funktioniert leider nicht, da ich die Reihenfolge der SLIO-Module so nicht verdrahten kann.
Das letzte SLIO-Modul muss von der Verdrahtung her VOR die SPS (also nach links)
Wie bekomme ich das nun hin. ich kann schließlich nicht links von der SPS eine neue Linie ziehen.
Mit der Konfiguration im Anhang und der beschriebenen Verkabelung geht die SPS in den Busfehler ohne hilfreiche Fehlermeldung und die SLIO-Module zeigen ebenfalls einen Fehler an

ich wäre sehr dankbar für eure hilfe

mfg xj900mb
 

Anhänge

  • Hardware Konfiguration.jpg
    Hardware Konfiguration.jpg
    94,8 KB · Aufrufe: 56
Die Reihenfolge an der Linie ist egal. Also auch ob vor oder nach sps in der Realität. Korrekt sollten die Stecker montiert und die Abschlusswiderstände geschälten sein.

Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Reihenfolge spielt keine Rolle....... Dafür hast du ja die Adressen.....
Wichtig nur bei dem ersten und letzten Busstecker muß der Widerstand eingeschaltet sein alle anderen dazwischen müssen aus sein
 
wow danke für die superschnellen antworten

das die reihenfolge egal ist ist gut zu wissen.
An den Endwiderständen oder an der Verkabelung liegt es nicht die habe ich zweimal geprüft.
ich habe jetzt im Anhang die Konfigurationen der SLIO-Module vielleicht liegt da der Fehler?
ich verwende die zum ersten mal und hab daher keine erfahrung bei deren konfiguration.

anstelle der Spannungsversorgung der Slio-Module und der Spannungsersorgung für die Sensoren habe ich jeweils universalmodule eingefügt, da ich die richtigen Module nicht finden konnte. Ist das OK ?
kann ich sonst noch irgendwelche bilder hochladen die bei der fehlersuche helfen?
 

Anhänge

  • Station 20.jpg
    Station 20.jpg
    97,3 KB · Aufrufe: 43
  • Station 21.jpg
    Station 21.jpg
    96,6 KB · Aufrufe: 35
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handbuch S.46

Hinweis!
Bitte beachten Sie, dass die System SLIO Power- und Klemmen-Module
keine Typ-Kennung besitzen. Diese können vom PROFIBUS-Koppler nicht
erkannt werden und werden somit bei der Auflistung bzw. Zuordnung der
Steckplätze nicht berücksichtigt.
Im Weiteren werden die Steckplätze innerhalb von PROFIBUS als
PROFIBUS-Slot
bezeichnet. Die Zählung beginnt immer bei 1 mit dem 1.
Peripherie-Modul.

Thomas
 