IP Adresse ändern SPS 1200 und SEW Regler über profinet

Beiträge
401
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

muß mich nun auch mit TIA beschäftigen. Möchte die IP´s der Steuerung, HMI und SEW regler an unser Firmennetzwerk anpassen.
Die Kommunikation der Geräte funktioniert über Profinet. Reicht es die IP im Projekt und in den Geräten zu ändern oder muß hier
das programm selbst auch geändert werden?

Gruß NSN
 
Hi,

wenn keine Kommunikationsbausteine für TCP/IP verwendet werden die solche Adressdaten benutzen reicht es die HWConfig anzupassen und in die Geräte zu laden.
Gegebenenfalls muss bei Teilnehmer die die Daten nicht automatisch übernehmen eine Taufe auf die neuen Adressen vorgenommen werden.

HINWEIS!
Wenn die Geräte an das Firmennetzwerk angeschlossen werden ist Vorsicht geboten.
Zum einen sollten sich zwischen den Teilnehmern keine Office Neztwerkkomponenten wie Swichtes und Router befinden.
Zum anderen ist dafür zu sorgen das die Netzwerkinfrastuktur durch die priorisierten PROFINET Telegramme nicht gestört werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Christoph,

danke wieder mal für deine Hilfe. Die Teilnehmer hängen alle an einem Switch und es besteht nur eine NW-Leitung vom NW-Verteiler zum Maschinenschaltschrank. Habe schon einige Maschinen in einem eigenen Firmenmaschinennetzwerk hängen, das läuft eigentlich schon länger ohne Probleme. Nun soll alles in ein eigenes NW mit einem eigenes NW Bereich 192.168.65.xxx aufgebaut werden. Schau mir morgen mal das TIA Projekt an ob hier irgendwelche Hantierungsbausteine verwendet werden.

Gruß
 
Zurück
Oben