Hallo,
die 1214C hat OnBoard ja zwei Analogeingänge die "nur" 0-10V messen können. Ich habe hier ein Testrack an das ich die 1214C montieren möchte. An diesem Rack gibt es zur Simulation von Analogsignalen zwei Potis mit denen eine Spannung von -10 - 10 V erzeugt werden kann. Weiß jemand ob mir die 1214C abrauchen würde, wenn ich das Poti mal in den negativen Bereich drehe, oder verkraftet sie das? Das die Steuerung nur positive Spannungen messen kann ist klar, aber es wäre schön, wenn nicht gleich was kaputt geht, wenn mal negative Spannung angelegt wird. Sollte die CPU das nicht verkraften müsste ich mir gleich ein Signalmodul zulegen, ansonsten würde ich damit noch warten.

Gruß

Oliver
 
Hallo weißnix_,
erstmal danke für die schnelle Antwort. Vielleicht bin ich ja blind, aber ich finde im Datenblatt lediglich die Nennwerte (halt 0-10V) und das sind ja nun keine Grenzwerte.



Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Schnell und schmutzig: eine 1n400x vor den Eingang. Schränkt zwar den Stellbereich um 0, 6v ein, sollte am testfeld aber egal sein
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frag Siemens. Im Systemhandbuch und allen mir bekannten Dokumenten/Quellen stehen tatsächlich keine eindeutigen Grenzwerte.

Ich würde mal behaupten, daß die Analogeingänge mindestens -12VDC ohne Zerstörung abkönnen, doch das ist ja auch nicht meine CPU ;)