TIA Tcpip - udp

zobs01

Level-1
Beiträge
39
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich sollte einen Drittteilnehmer über TCPIP - UDP mit einer Steuerung verbinden. Dazu habe ich ein Paar Verständnis Fragen.

1.) CPU 315F - DP/PN ist in einem Profinet Netzwerk integriert. --> Kann ich über das gleich physikalische Netzwerk das fremd Gerät ansprechen?
2.) Muss man in der Netzwerkkonfiguration einen Teilnehmer X einbinden? --> Wenn JA, welchen.
3.) Angedacht bzw. durch nachlesen in der Hilfe sind folgende Bausteine angedacht:
3.1) TCON für den Verbindungsaufbau.
3.2) TUSEND
3.3) TURCV
3.4) TDISCON

Danke mal im Voraus für die Hilfe.:)
 
1.) Die PN-Schnittstelle beherrscht mehrere Protokolle gleichzeitig.
Wenn das Fremdgerät in einem anderen IP-Range/Subnetz ist, dann ist dazwischen ein Router (Gateway) nötig. Frage den zuständigen Netzwerkadministrator.
2.) Nein, muß man nicht. Die Verbindungsbeschreibung für TCON muß sowieso unabhängig von NetPro in einem UDT65 eingetragen werden, z.B. mit dem OC Wizard
3.) Warum willst/mußt Du UDP benutzen? Versteht das Fremdgerät kein TCP?
Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?

Wie werden die Kommunikationsbausteine FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" und FB66 "TDISCON" programmiert, um das UDP Protokoll für den Datenaustausch über die integrierte PROFINET-Schnittstelle einer CPU zu nutzen?
Die Anleitung ist für Step7 V5.x --> sollte aber einfach auf TIA umzusetzen sein. Eventuell hat TIA ja Bausteinbeschreibungen und Anleitungen in der integrierten Hilfe.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald

Danke mal für die Schnelle Antwort.
1.) OK (PLC und Fremdgerät sind im selben Gateway und im selben Subnet).
2.) OK
3.) Das Fremdgerät hat TCP und UDP. Sollte auch über TCP funktionieren. (Hatte etwas im Hinweis übersehen: UDP ist nur für Schnittstelle CP343-1 / CP443/1 erforderlich).
4.) Will diese mit SCL Programmieren.

Werde mit mal noch die Anleitung von Step7 V5.x anschauen.

Danke
 
Hier ist ein Auszug aus der Anleitung.

Schnittstelle.PNG
 

Anhänge

  • Hilfe_VeriSens-S7-Bibliothek_v1.1.pdf
    713 KB · Aufrufe: 21
Zurück
Oben