TIA über HMI den Startwert im DB beschreiben!

Der "Startwert" existiert z.B. bei S7-300 nur im Offline-Projekt und kann deshalb nicht in der CPU beschrieben werden.

Vielleicht beschreibst Du mal, was Du vorhast. Dann findet sich bestimmt eine andere Lösung.

Harald
 
@ PN/DB : Ich möchte ein Wert den ich im Panel einstelle im DB so speichern das er beim Kaltstart bzw Warmstart der SPS trotzden erhalten bleibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir wissen leider immer noch nicht, in welcher CPU Dein Wert erhalten bleiben soll ... :(

Normal sollte es reichen, wenn der Wert in einen remanenten DB liegt.
Soll er auch ein Urlöschen überleben, dann muß der Eingabewert vom Arbeitsspeicher auf den Ladespeicher geschrieben werden, z.B. mit SFC84

Harald
 
S7-400 können nicht in den Ladespeicher schreiben, SFC84 gibt es nicht. Remanenter DB muß reichen.
Alternativ könntest Du Deine Werte außerhalb der S7-400 speichern, z.B. in dem HMI, und bei Bedarf (Knopfdruck?) wieder herstellen.

Harald
 
Zum Remanenzverhalten der S7-400 siehe in der Step7-Hilfe das Kapitel "Betriebszustand ANLAUF" und da besonders der Abschnitt "Remanente Datenbereiche nach Netzausfall". (ich hoffe, das Kapitel gibt es auch in TIA)

Harald
 
Bei TIA gibts den Abschnitt auch, aber nur für die 1200 und 1500. Kanns aber in Step 7 lesen. Danke für die info!

Matthias
 
Zurück
Oben