TIA Problem beim Laden von WinCC Prof. über VPN

mkol

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

es gelingt mir einfach nicht ein TIA V13-Projekt über den Fernwartungszugang zu laden (siehe Fehler unten) ... bin ich mit der gleichen VM vor Ort im Netzwerk klappt es. Woran könnte es noch liegen?

Folgende Zusatzinfos:
- alle Dienste/Ports sind innerhalb des VLANs nach der VPN-Einwahl freigegeben
- ich kann die OS anpingen - unter ihrer IP und unter ihrem Namen
- ich kann auf die Netzwerkfreigabe der OS zugreifen, die ich als Ziel für den Ladevorgang angegeben habe (Schreibzugriff)
- alle Firewalls sind deaktiviert, das Netzwerk wird jeweils als Arbeitsplatznetzwerk erkannt

Danke für jeden Hinweis!

fehler.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es lag nicht am Treiber, deine Antwort hat mich aber auf den richtigen Weg gebracht, danke.
Ich konnte die OS nämlich auch nicht in der Simatic Shell sehen ... ich habe dann mal testweise die IP der OS in den Einstellungen der Simatic Shell als Multicast Proxy hinzugefügt - und sie ist aufgetaucht. Danach funktionierte es. Da hat TIA wohl den Weg über die diversen Gateways erst nicht gefunden ...
 
Zurück