Step 7 Verbindung ethernet --> CPU I ---> MPI ---> CPU II

kpeter

Level-1
Beiträge
693
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen allerseits

Ich steh mal komplett neben mir.

ich habe 2 s7 412

die eine ist mittels ethernet mit meinen PC Verbunden die 2 häng mit MPI bzw Profibus an der ersten.

auf die erste habe ich ohne Probleme zugriff über denn Ethernet zugang
wie kann ich mich jetzt rüber hangeln auf die 2

eth-mpi.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum sind die beiden CPU per Profibus und MPI doppelt verbunden?
Man kann m.W. dem Simatic-Manager nicht vorschreiben, welchen gerouteten Weg er nehmen soll, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt.

Harald
 
Tja man hat bei alten anlagen nicht immer die kontrolle was wer macht.

am anfang hatten sie nur globaldaten über mpi hin und hergeschrieben und irgendwann kam dann der Profibus dazu
 
.
Habe ich schon, vielleicht muss ich aber mal wieder die Sehstärke prüfen lassen.

Aber bitte: Welcher Bus, welcher Knotenpunkt genau?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich muss nur an die 2 cpu wie ist mir eigentlich egal
es geht halt nur über ethernet

der Weg ist MPI
die Subnetz-ID ist die des MPI-Netzes "Steinbruch"
der Netzübergang ist die IP-Adresse des CP an "Verladung"

@Harald: die gleiche Profibusadresse lässt vermuten, dass es zwei getrennte Netze sind, verfolgt man zudem die Abzweige findet sich kein gemeinsames Profibus-Netzwerk. ganz ohne Brille
 
also gehts nur wenn ich da pg ins projekt einbinde und dort das routing eintrage.

nur muss ich dann das ganze doch in beide cpu's einspielen ich komm aber vopn hier nur an eine ran oder ist der müdigkeitsstatus heute bei mir schon zuweit vortgeschrieten
 
also gehts nur wenn ich da pg ins projekt einbinde und dort das routing eintrage.

nur muss ich dann das ganze doch in beide cpu's einspielen ich komm aber vopn hier nur an eine ran oder ist der müdigkeitsstatus heute bei mir schon zuweit vortgeschrieten

veruche er folgendes:

HW-Konfig eines Testprojektes öffnen
Zielsystem -> Laden in PG
Erreichbar über Netzübergang
entsprechend oben festgestellten Sachverhaltes ausfüllen und verbinden
 
@Harald: die gleiche Profibusadresse lässt vermuten, dass es zwei getrennte Netze sind, verfolgt man zudem die Abzweige findet sich kein gemeinsames Profibus-Netzwerk. ganz ohne Brille
OK, auf dem großen Bildschirm und mit der richtigen Brille sehe ich jetzt auch, daß der Profibus(Verladung) die Station Trockner nur kreuzt aber nicht connected. :oops:


also gehts nur wenn ich da pg ins projekt einbinde und dort das routing eintrage.
Meines Wissens kann man ein Routing nicht im PG/PC-Objekt oder im Projekt "eintragen" - oder gibt es da einen Trick? (ähnlich wie die "Online-Zugangsadresse" in einem stationslosen Programmordner?)
Ich meine, ein PG/PC-Objekt einfügen und Zuordnen ist hier nicht nötig, weil es nur ein Ethernet gibt. Es reicht, wenn die Verladung-Station im Projekt mit Ethernet vernetzt ist und die PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt wird. So funktioniert der Zugriff auf meine MPI-/Profibus-vernetzten Stationen, wenn nur eine davon eine Ethernet-Schnittstelle hat.

veruche er folgendes:

HW-Konfig eines Testprojektes öffnen
Zielsystem -> Laden in PG
Erreichbar über Netzübergang
entsprechend oben festgestellten Sachverhaltes ausfüllen und verbinden
Belehrt mich falls das funktioniert, doch meines Wissens kommt man nicht auf die Station Trockner, ohne vorher die Routing-Informationen in die Netzübergang-Station Verladung geladen zu haben. Eine routende Station muß von ihrer Router-Funktion wissen - sprich die Vernetzung muß in NetPro komplett korrekt projektiert sein und die Routing-SDB müssen in die auf dem Weg liegenden Netzübergangs-Stationen geladen sein.

Da offensichtlich beide Stationen (Trockner und Verladung) im selben Step7-Projekt sind, ist das Erzeugen der Routing-SDB für die Netzübergangs-Station Verladung einfach. Man muß nur in NetPro alles übersetzen und in die Netzübergang-Station Verladung laden. Danach kann man über die Verladung-Station auf die Trockner-Station zugreifen.

Harald
 
Prinzipell hat PN/DP recht das kein PG/PC explizit eingerichtet warden muss um die Routinginformationen zu erzeugen, diese sollten vorhanden sein sobald der SDB999 erzeugt wurde (Systemdaten der CPU).
Allerdings weigert sich STEP7 bzw. ingnoriert es oft diese Routinginformationen. Dafür ist dann das PG/PC in NetPro mit aktiver Zuordnung, damit wird STEP7 gezwungen die Routinginformationen für das Online gehen zu
nutzen.

Da die Anlage ja geladen ist und im Betrieb , es müssten also alle Informationen in den Zielsytemen vorhanden sein, nur nutzt Step7 diese im vorliegenden Falle nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das war der Vorschlag, falls die Kommunikation bereits eingerichtet war - ein vorhandenes NetPro-Schema lässt dies ja vermuten - und sollte der Überprüfung des Zugangs dienen.
 