TIA Topologieschicht

oORichOo

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe mal gehört, dass man über die Topologieschicht die Verbindungen Projektieren kann und dadurch alle Device beim Übersetzen automatisch ihren Namen und IP-Adresse bekommen.
Stimmt das und wenn ja wie funktioniert es? Ich habe auch schon in diverse Siemens-Handbücher gelesen, aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig.
Also ich habe eine CPU314C - 2PN/DP, eine Scalance und eine Wago 750-370.

Danke für eure Antworten
 
Hallo,

das funktioniert schon seit STEP7 V5 !
Was genau bekommst du nicht hin bzw. wo genau klemmt es?
Was für einen Scalance hast du im Einsatz?

Hast Du die Voraussetzungen eingehalten, sprich die Devices (Scalance und Wago) sind im Werkszustand (kein IP, kein NameOfStation).
Alle Devices unterstützen das Zuweisen vom Controller ?

Gruß
Christoph
 
Hallo ChrisophD,

Simatic Manager und TIA Portal gibt es aber auch ein paar unterschiede.
Zum Beispiel funktioniert mit der Version 11 kein Share Device, dass soll erst ab der Version 12 wieder funktionieren.
Ich habe alle Teilnehmer auf den Werkszustand zurückgesetzt und habe einen Scalance X208 (208-0BA10-2AA3).

Laut den Datenblätter unterstützen diese LLDP, was man ja dafür benötigt.

Der Button zum Synchronisieren ist ausgegraut und die Spalten "Handlung" und "Gerät/Port" lassen sich nicht ändern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja sicher gibt es Unterschiede, aber hier geht es ja in erster Linie um PROFINET Eigenschaften, unabhängig vom Engineeringsystem.
Und Shared Device geht noch nicht mal in V13, das kommt wohl erst wieder zu V13 SP1.

Was Du allerdings mit "Handlung" und "Gerät/Port" meinst versteh ich noch nicht so ganz.

Normalerweise läuft das doch so ab:

Offline:
CPU anlegen
IO-System anlagen
Devices anlagen
Namen und IP's für aller Geräte festlegen
In der Topologiesicht die Ports der Geräte entsprechend verbinden
Online:
Laden in die CPU

-> Nach dem Wiederanlauf verteilt die CPU die Daten an die angeschlossenen Devices entsprechend den vorgegebenen Topologieregeln.

Sind die Devices anders verbunden als in der Solltopologie -> Fehler
Sind andere Device gesteckt als projektiert -> Fehler

Also so ganz sehe ich noch nicht genau wo es bei Dir klemmt.

Gruß
Christoph
 
Das finde ich ja mal Klasse, das im Handbuch von V12 und V13 drin steht, aber trotzdem nicht funktioniert :-D

Genauso habe ich es gemacht.
Device sind so verbunden und die richtigen GSDs habe ich auch verwendet.
Wenn ich die Namen und Adressen von Hand zuweise funktioniert es ja.
 
Hi,

hast du die vorher schon per Hand zugewiesen gehabt?
Was passiert den genau wenn du alle Geräte auf die Werkseinstellungen zurücksetzt und dann das Projekt mit den Topologieprojektierungen lädst?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hab es vorher per Hand gemacht. Nachdem das funktionierte, habe ich alles auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, weil ich es m mit der Topologieprojektierung versuchen wollte.

Wenn ich die CPU lade, zeigt er mit einen Systemfehler und einen Busfehler an.



Jetzt hat er auch den Scalance erkannt, aber nicht die Wago 750-370.
 
Hi,

ok das habe ich mir fast gedacht.
Kannn es sein das die WAGO dieses Verfahren nicht unterstützt?
Welche GSD verwendest du da genau von Wago? (Name)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das er LLDP unterstützt ist schon mal nicht verkehrt, heißt aber nicht unbedingt das er die Adressdaten von einem Controller bekommen kann und übernimmt.
Bei den Wago gibt es doch so ein DIP-Schalter (Mäuseklavier) da kann man einstellen wieder der Name etc. ist.
Dort gibt es eine Einstellung für DCP, also kein fester Name, wie steht der Schalter bei dir?

Gruß
Christoph
 
Hmmm,

also wenn ich das in der Doku richtig verstehe dann gibt es 2 Möglichkeiten der Taufe:
1.) DIP Schalter
2.) Taufe über Projektierungstool

Eventuell fragst Du mal bei Wago nach ob sie wissen on die Vergabe der IP und des Namens auch von einer Steuerung aus funktioniert, ich glaube fast das dies nicht geht.

Gruß
Christoph
 
Bei der Projektierung mit STEP7 muss die Option "Gerätetausch ohne
Wechselmedium" im Controller gewählt sein.
Ist das angeschalten?
Stecken deine Ports wirklich richtig und nichts anderes mehr dazwischen?

Mit dem X200 muss es funktionieren, unabhängig vom WAGO.
 
Zurück
Oben