Step 7 Intervallbetrieb einse Lüfters mit S7-1200

much

Level-1
Beiträge
39
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe einen 7.5kw Lüfter. Diesen steuere ich mit einer S7-1215c und einem Frequenzumrichter an. Die Bedienung und Visualisierung erfolgt über ein KTP 400 Comfort.
Zurzeit kann ich den Lüfter über das KTP nur ein und ausschalten.
Jetzt möchte ich noch zusätzlich einen Intervallbetrieb realisieren. Das ganze sollt dann beispielsweise so funktionieren: Ich starte den Intervallbetrieb und der Lüfter läuft alle Stunden für 15 min. Eigentlich wie eine Zeitschaltuhr.
Da ich in der SPS Programmierung noch sehr unerfahren bin wäre ich über jede Hilfe dankbar.
 
Hi,

ich würde auf KTP noch einen Schalter machen wo man das Intervall Programm an/abwählen kann. Zur Programmierung würde ich diese Anwahl abfragen und einen Timer von 1h starten. Wenn dieser abgelaufen ist den nächsten Timer mit 15min starten. Dieser steuert dann deinen Lüfter für 15min an. Sind diese 15min abgelaufen den ersten Timer reseten und das Spiel beginnt von neuem.
Wenn die Zeiten sich öfters ändern in welchem Rhytmus der Lüfter laufen soll dann wäre es zu überlegen in dem KTP E/A Felder anzulegen wo du die Zeit nach deinen Wünschen ändern kannst ohne jedesmal mit dem PG zu erscheinen.

Gruß Dirk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
danke für Deine Antwort. Ja das mit dem Timer klingt gut. Kannst du mir sagen wie ich so einen Timer erstellen kann. Ich verwende zum Programmieren das Tia Portal V12 und für
die 1200 SPS wie ich sie hab gibt es keine fertigen Timer Bausteine.
Kann mir jemand sagen wie ich so einen Timer programmieren kann?
Bräuchte dringend Hilfe.
Danke schon mal
 
Hi,
diese Bausteine habe ich. Ich wusste nicht das ich mit diesen einen Timer bauen kann.
Danke.
Kannst du mir vielleicht beschreiben welchen ich nehmen muss und wie ich am besten vorgehen soll?
Danke schon mal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hast du dir in der Onlinehilfe des TIA Portals die Bausteinbeschreibungen mal durchgelesen?
Ich finde dort steht sehr gut beschrieben wie man diese Bausteine einsetzt.

Um es mal abstrakt zu formulieren :
Du brauchst ein Signal welches 1 Stunde lang High ist -> 1 Zeitbaustein ;)
Sobald dieses Signal abgelaufen ist wird für 15 Minuten ein weiteres Signal generiert mit dem der Lüfterlauf aktiviert wird
Sobald dieses Signal abgelaufen ist wird wieder für 1 Stunde das Signal 1 erzeugt ....

In der Onlinehilfe sind die Bausteine sehr ausführlich beschrieben, mit allen Parameter und Zeitverläufen.
Mal dir den Ablauf auf ein Stück Papier und setze die Zeitbausteine ein, dann last sich das auch besser im SPS Program umsetzen.

ein fertige Programlösung würde dich natürlich sehr schnell weiterbringen, aber der Lehrneffekt ist zu gering ;)
 
So
Jetzt hab ich einen TOF verwendet. Wenn ich intervall betätige läuft mein Lüfter im Versuch 10sec, danach schaltet er ab. Aber wie bekomme ich jetzt eine schleife hin? Also das er nach den 10sec eine Pause von bsp. 20sec macht. Verwende ich dazu den TP baustein oder TON und wie Funktioniert das mit dem reseten?
Wäre echt dankbar wenn mir noch jemand helfen kann👍
 
Hi, danke
Mit fup
Aber wenn ich dem zweiten TOF direkt am Q des ersten ansteuer dann läuft dieser sobald der erste läuft? Oder versteh ich das fslsch?
MfG Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke. Das war der Fehler, jetzt Funktionierts. Supper.
Wenn ich jetzt in meinem KTP die beiden Intervallwerte eingebe nimmt es mir diese nur im ms kann ich das irgendwie umstellen in minuten oder stunden?
Schöne Grüße
 
Hi,

der TIME Wert wird als DINT in der HMI verarbeitet und als Millisekunden verarbeitet.
Hier bietet sich eine Umrechnung in der SPS an, sprich entsprechend den Wert von der HMI mit dem gewünschten ZeitFaktor multiplizieren.
Oder entsprechend große Werte im HMI eingeben ;)

Gruß
Christoph
 
Ok danke für die Hilfe. Ich werde das mal probieren und meld mich morgen ob es funktioniert hat.
Schönen Abend und nochmals danke
 
Zurück
Oben