Step 7 CPU 31xC: Zählen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Durchflussmesser: Kobold F (mehr steht da nicht drauf)
FM350-1 (6ES7 350-1AH00-0AE0)

Warum hälst du das für keine gute Idee? Bei der 313c hatte es gestern nur so funktioniert... Keine Ahnung warum, aber Siemens muss man ja nicht immer verstehen - würde ich aber gerne :D
 
Upps, Du hast ja keinen Inkrementalgeber, sondern quasi nur eine Pulsspur.
Dann solltest Du die Signalauswertung auf Impuls und Richtung stellen (A= Pulse, B= Richtung)
Lege B, Nicht _A und Nicht B auf Masse. Dann sollte es funktionieren, dass Du mit 24V Pulse auf A geben kannst.
Wenn die LED leuchtet ist das elektrisch ok.
Damit auch gezählt wird muss "das Tor offen" sein, siehe Torfunktion.
So wie ich das gerade lese, zeigt STS_Gate an, wenn das Tor offen ist und gezählt werden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aha, also auf der Baugruppe blinkt jetzt in meiner Drehgeschindigkeit die "CR"-LED, jedoch kommt weiterhin nichts in meinem SPS Programm an.

Ich habe in der Baugruppe jetzt: Den Impuls auf PIN-6, PIN-7, PIN-8 und PIN-9 habe ich auf masse gelegt. Trotzdem zählt er nicht...
 
Ich glaube ich habe das Problem lokalisiert.
Ich kann keine Daten in den Instanz-DB schreiben. Daher bekommt der Counter auch nicht mit, dass das Tor auf 1 steht und er anfangen soll zu zählen. Über STS_Gate konnte ich das ganz gut sehen.

Wenn ich ohne Tor einstelle, dann blinkt er wenigstens an der Baugruppe, zählt im Programm aber nicht.
Wenn ich ein SW-Tor einstelle, dann blinkt noch nicht einmal am Baustein die "CR"-LED und im Programm tut sich natürlich auch nichts.

Im Baustein selber steht was von "write user" und "read user". Ich kann nur auf die "write user" werte zugreifen. Auf die "read user" nicht. Das ist ja soweit auch klar, aber warum ist das so?

Woran kann so etwas denn liegen?