Step 7 343-1 Advance Fehler

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Vielleicht hat ja noch wer ne Idee.
Hab ne 343-1 Advance an einem 319-Rack hängen. Die CP lief jetzt paar Monate.
Seit gestern habe ich kein Zugriff mehr drauf. Die Run-LED blinkt und die Stopp ist Dauerlicht.
Laut Handbuch befindet sie sich im Hochlaufmodus. Aber das der 2 Stunden dauern soll, halte
ich für ein Gerücht :)

Hab die CP spannungslos gemacht, kein Erfolg. Ausgebaut und wieder eingebaut, kein Erfolg.
Leider komme ich auch garnicht auf die CP drauf, sprich über die Ethernet-Ports findet sich nix.
Wenn ich auf die CPU per ProfiBus die CP mir anschaue, dann sagt der Betriebsstatus "Ok".
Wenn ich aber mehr anzeigen lassen will, kommt, das der Teilnehmer nicht mehr vorhanden sei.

Jemand noch ne Idee, bevor ich das Ding neu bestelle?
 
.
Du hast keine Konfigurationsdaten genannt.
Die CP "abstöpseln", das System neu laden und schauen, ob du
dann Verbindung herstellen kannst.
Vielleicht solltest du auch mal ausserhalb der CP schauen, ob da
was geändert wurde und dir von dort was in die Suppe spuckt.


P.S. Hast du nicht vorgestern Geburtstag gehabt? Alles gute nachträglich ! :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!

Was hat der cp denn für Aufgaben übernommen als er noch funktionierte?

Hast du das Dateisystem des cp regelmäßig von der cpu beschrieben?

Wenn ja, solltest du wissen dass man dann nur ins Verzeichnis "ram" schreiben darf, da sonst nach einiger Zeit der Speicher im cp kaputt geht.


Gruß,

Ottmar
 
Der CP hat bestimmt eine IP.
Ich würde mit Multiping

sourceforge.net/projects/multiping

versuchen ob sich die Schnittstelle irgendwie zurückmeldet.
Dann hast du vielleicht die Chance mit dem Browser reinschauen.


bike
 
@SoftMachine: Ja, hatte Geb. Danke :)

Der CP dient über die GBit-Schnittstelle als Zugang für die Leitwarte und das WinCC-System.
Auch mit abgezogenen Ethernetkabel "hängt" die Baugruppe.
Da ich leider keinen Zugriff drauf habe, kann ich nicht sagen, was ihr fehlt.
Außer es gibt nen Trick, wie man auf die Baugruppe zugreifen kann?!

Von der CPU aus sind keine Aktionen auf die CP projektiert!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte mal ähnliches an einer 313.
SF Led an kein Zugriff drauf, Baugruppentausch brachte nix.
Urlöschen, MRES funktionierte "angeblich" alles.
Hätte damals die Memory-Karte nicht mittauschen sollen... die hatte ne Macke, ohne Karte alles wieder ok.
Neue Karte rein und das Thema war durch.

Gruß
 