Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Flankenauswertung in Verbindung mit einer S7-1212 AC/DC/Rly (FW3.0) Steuerung eines Kunden.
Ich habe einen Funktionsbaustein (ST) geschrieben, der sowohl für eine 1500er, sowie für S7-1200 Steuerungen einsetzbar ist. Dieser Baustein verwendet zum erzeugen einer pos. Flanke den Baustein R_TRIG. Auf meiner S7-1513-1 PN und sowie meiner S7-1212C DC/DC/DC (FW3.0.2) funktioniert dieser Baustein ohne Probleme.
Programmaufruf:
Erst nachdem ich den Baustein beim Kunden auf eine manuelle Flankenerzeugung umgebaut habe war die Funktion gegeben.
Hatte einer von euch schon mal ein ähnliches Problem?
Beim meiner Websuche ist mir folgendes Dokument in die Hände gefallen, wo auf Seite 7 beschrieben ist, dass der R_TRIG Baustein nur für KOP/FUP einsetzbar ist (habe ich das richtig interpretiert?)
http://support.automation.siemens.c...5_HB/s7_1500_compare_table_de_mnemo_de_DE.pdf
Ich habe mehrere Funktionsbausteine, welche den R_TRIG verwenden im Umlauf. Ist es ratsam diese auf eine manuelle Flankenauswertung umzubauen?
Vielen Dank für euer Feedback...
Andreas
ich habe ein Problem mit einer Flankenauswertung in Verbindung mit einer S7-1212 AC/DC/Rly (FW3.0) Steuerung eines Kunden.
Ich habe einen Funktionsbaustein (ST) geschrieben, der sowohl für eine 1500er, sowie für S7-1200 Steuerungen einsetzbar ist. Dieser Baustein verwendet zum erzeugen einer pos. Flanke den Baustein R_TRIG. Auf meiner S7-1513-1 PN und sowie meiner S7-1212C DC/DC/DC (FW3.0.2) funktioniert dieser Baustein ohne Probleme.
Programmaufruf:
Code:
Req : Bool; (*Input*)
fbFPReq : R_TRIG; (*Statischer Bereich*)
(*Flankenerzeugung*)
#fbFPReq(CLK:= #Req);
(*Abfrage*)
IF #fbFPReq.Q THEN
...
END_IF;
Erst nachdem ich den Baustein beim Kunden auf eine manuelle Flankenerzeugung umgebaut habe war die Funktion gegeben.
Hatte einer von euch schon mal ein ähnliches Problem?
Beim meiner Websuche ist mir folgendes Dokument in die Hände gefallen, wo auf Seite 7 beschrieben ist, dass der R_TRIG Baustein nur für KOP/FUP einsetzbar ist (habe ich das richtig interpretiert?)
http://support.automation.siemens.c...5_HB/s7_1500_compare_table_de_mnemo_de_DE.pdf
Ich habe mehrere Funktionsbausteine, welche den R_TRIG verwenden im Umlauf. Ist es ratsam diese auf eine manuelle Flankenauswertung umzubauen?
Vielen Dank für euer Feedback...