Hallo liebe Spezialisten,

ich setze zum ersten Mal eine ET200S ein und leider funktioniert diese nicht wie erwartet.

Die Online-Verbindung steht - es wurden alle Module konfiguriert und die Konfiguration in die Steuerung geladen.

Die CPU ist im Run - es werden keine Fehler angezeigt - die Ausgangsmodule zeigen im Status den erwarteten Wert, jedoch bleiben die LED aus.


- CPU: IM 151-8 CPU PN/DP mit PROFINET-Controler, DP optional

- Powermodul PM-E DC 24V für Elektronikmodule mit Diagnose

- DI: Elektronikmodul, 8DI, DC 24V, Standard

- DO: Elektronikmodul, 8DO, DC 24V/0,5A, Standard

- Abschlussmodul am letzten Modul gesteckt

Über jede Art von Hilfe würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüsse

KSB
 
Lade doch als erstes ein paar Screenshots von der Hardwarekonfig hoch.
Vielleicht auch ein Bild vom tatsälichen Aufbau.

Zusätzlich vielleicht den Code, wie du deine Ausgänge ansprichst.
 
Hallo,

vielen Dank für Eure Antworten.

Anbei jeweils ein Foto vom realen Aufbau und der Konfiguration.

Die Steuerung ist zur Zeit nur an 24VDC angeschlossen - einmal an der CPU und einmal am Powermodul.

Diese ist auch im Run und alle grünen Lampen leuchten.

Ein Ausgang wird zum Testen statisch mit 1 angesteuert, der andere mit 1Hz Blinktakt.

Viele Grüße

KSB
 

Anhänge

  • 20140804_215537_resized.jpg
    20140804_215537_resized.jpg
    280 KB · Aufrufe: 70
  • ET200S_klein.jpg
    ET200S_klein.jpg
    341,6 KB · Aufrufe: 77
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja - die Steuerung ist wie bereits geschrieben im Run und es leuchtet keine rote LED.

Der Status von DI0.0 wird auch korrekt angezeigt, wenn ich den Draht abziehe und aufstecke.
 
Anbei noch die Adresszuordnung und das kleine Testprogramm.
 

Anhänge

  • 20140804_222617_resized.jpg
    20140804_222617_resized.jpg
    228,2 KB · Aufrufe: 43
  • 20140804_221927_resized.jpg
    20140804_221927_resized.jpg
    537,8 KB · Aufrufe: 37
Wie werden die Merker angesteuert?
Kannst Online sehen wenn die Ausgänge High werde?
Kannst du Online sehen wenn dein Wingang High wird?
 
Hallo,

Ansteuerung M0.1 (statisch 1):

UN M 0.1
S M 0.1

Der Blinktakt (M0.7) besteht aus 2 ausschaltverzögerten Zeiten von jeweils 1s.

Ja - ich kann online im Status sehen:

1. das der M0.1 (statisch 1) high ist.
2. das mein Eingang high wird, solange der Draht angeschlossen ist.
3. das mein Eingang low wird, wenn ich den Draht abklemme.
4. das A5.0 einmal in der Sekunde high und dann wieder für eine Sekunde low wird.
5. das A5.1 permanent high ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo KSB,

hast du bei deinen Baugruppen das Optionshandling aktiviert und die Steckkarten deaktiviert? Kannst eine Spannung an der Ausgangsklemme messen?
Funtkoniert das Powermodul richtig?

gruß
kapo
 
Hallo Kapo,

was meinst du mit Optionshandling?
Die Spannung an den Ausgangskarten bleibt nahe 0V.
Das Powermodul wechselt nach ein paar Sekunden seinen Status und die rote SF-LED verlischt - sein Status I2043 liefert den Wert 0.

Viele Grüße
KSB
 
Bewusst habe ich das Optionshandling nicht aktiviert.
Wie kann ich prüfen, ob dieses evtl. aktiv ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dem Optionshandling können einzelne Steckplätze abgeschaltet werden. Hab mich nochmal durch die Beschreibung gelesen und diese Funktion wird bei jeden Gerät unterstützt.

Hastr du schon probiert nur die DO-Karten anzuschließen und die DI-Karten mal probeweiß wegzulassen?
 
Hallo Kappo,
vielen Dank für deine Antwort.
Werde ich morgen kontrollieren + probieren.
Gute Nacht und viele Grüße
ksb
 
Hallo Kappo,

dein Tipp war Gold Wert!

Kaum befanden sich die Ausgangsbaugruppen direkt neben dem Power-Modul, funktionierten diese auch schon!

Konkret funktionieren DO also nur direkt an einem Power-Modul.

Das TIA-Selection-Tool hat die Anordnung der DO aber nicht bemängelt - das ist schon ein starkes Stück vom Hersteller desselben.....

Optionshandling hat die verwendete Baugruppe scheinbar nicht - jedenfalls gibt es unter "Allgemein" diese Einstellung nicht.

Tausend Dank für deine hilfreiche und zielführende Antwort.

Bis bald und viele Grüße

KSB
 
Hallo rostiger Nagel,

ich habe (damit nicht irgend etwas anderes mit hineinspielt) ein komplett neues Projekt erzeugt, welches nur die DO neben PM enthielt.
Sofort nach dem Laden funktionierten die DO. Anschließend habe ich wieder die DI neben das PM gesetzt und kein Ausgang funktioniert mehr.
Nun habe ich zuerst DO, dann die DI und alles funktioniert ordnungsgemäß.

In allen Beispielen, die ich bisher sah, gibt es je ein eigenes PM für Ein- und Ausgänge.

Viele Grüße
KSB
 
Meine ich auch. Da war irgendetwas anderes falsch. Wenn die Klemmenanordnung ohne PM-E vor DO nicht funktionieren würde, dann hätte der Konfigurator das angemeckert.

Wenn man schon rote und blaue Aderfarben benutzt, dann sollte man die nicht für Plus und Minus mischen, sondern einmal angefangene Zuordnungen durchziehen - dann sieht man Verdrahtungsfehler auch leichter.

Harald
 