Hallo,

hatte heute, 2 Tage nach Inbetriebnahme einer Steuerung ( Steuerung war 9 Monate nicht in Betrieb, Batterie wurde erneuert) für eine Rotationsdruckmaschine mit dem AG135U CPU 928B folgende Fehlermeldung:

Beim Einschalten heute morgen ist die SPS hochgelaufen, aber die CPU war auf RUN Modus und der Fehler QVZ wurde an der roten LED angezeigt.

Nach einem manuellen Neustart und einem Urlöschen konnte der Fehler nicht gelöscht werden, sondern die Meldung ADF wurde angezeigt.

Einige Peripheriegeräte ET100 haben keine Funktion, aber befinden sich im Run Modus.

Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich ohne Programmiergerät oder mit einer Software auf meinem Laptop diesen Fehler beheben kann?

Gruss

Leo Hermann
 
Hallo,

wie willst du nach Urlöschen ohne PG die CPU wieder zum Laufen bekommen? Ist ein EPROM drin? War die Steuerung die 9 Monate komplett ausgeschalten? Oder war die Steuerspannung an um das Programm zu erhalten?

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, hatte heute, 2 Tage nach Inbetriebnahme einer Steuerung ( Steuerung war 9 Monate nicht in Betrieb, Batterie wurde erneuert) für eine Rotationsdruckmaschine mit dem AG135U CPU 928B folgende Fehlermeldung:
Beim Einschalten heute morgen ist die SPS hochgelaufen, aber die CPU war auf RUN Modus und der Fehler QVZ wurde an der roten LED angezeigt.
Nach einem manuellen Neustart und einem Urlöschen konnte der Fehler nicht gelöscht werden, sondern die Meldung ADF wurde angezeigt.
Einige Peripheriegeräte ET100 haben keine Funktion, aber befinden sich im Run Modus.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich ohne Programmiergerät oder mit einer Software auf meinem Laptop diesen Fehler beheben kann?
Gruss
Leo Hermann
Also ich sehe da schwarz.
Ist eine Rotoman?
Du wirst ohne Step5 plus Anschluss an das Ag wohl eher weniger erreichen.
Und ohne Programm von der Maschine wird es schwer.
Welche Visualisierung ist den angeschlossen?
WF470?

bike
 
Hallo,

wie gesagt das EPROM ist gesteckt, Es ist eine MAN Cromoset Maschine von 1994.

Die Maschine / Steuerung ist auch 2 Tage gelaufen.

Zur Visualisierung ist ein PEKOM ueber eine Schnittstelle Zentralprozessor angeschlossen.

Gibt es ein passendes STEP5 Programm fuer meinen WindowsXP Laptop zu kaufen und eine passende Schnittstellenverbindung, um den ADF
Fehler zu beheben.

Leo Hermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt S5 für Windows von IBH oder Step5 Version 7.23 von Siemens.
Doch denke ich, dass das Programm allein dir nicht so echt weiter hilft.
Wenn du mit Step5 keine oder nur wenig erfahrung hast, dann den TIpp, lass es.
Denn damals wurde anders programmiert als heute.


bike
 
Hallo,

habe den Fehler heute gefunden,
nachdem ich die Software und den Adapter direkt vor Ort erhalten habe, konnte ich im AG Menü im B Stack und im U Stack ( vorher AG auf Stop) feststellen, wo der Prozess unterbrochen wurde.
Das Einlesen der Eingänge an der ET 100 U , am Zentralsteuerpult der Maschine konnte sporadisch nicht erfolgen, da die Spannungsversorgung PS931, sporadisch nicht auf 24 V DC war.
Mit dem Oszi hätte man das natürlich sofort bemerkt.
Das AG 135U ist schon seit 1993 in Betrieb, also 19 Jahre, das kann schon mal vorkommen
Das PS31 wurde ausgetauscht.

Jetzt ist das AG135U wieder in Betrieb.

Vielen Dank für Eure Unterstützun
 