Guten Tag,

ich sitze seit Stunden an folgendem Problem und komme leider nicht weiter. Diesen Eintrag erstelle ich in der Hoffnung, dass jemand ein ähnliches Problem hatte und mir einen Hinweis geben kann.

Verbaute Komponenten:
Siemens 2AI I 2WIRE ST (6ES134-4GB01-0AB0)

ultramat.PNG
Anschlussplan des Sensors. (4-20mA)

Ich habe wie es meiner Meinung nach aus den Datenblättern hervor geht folgendermaßen verkabelt.
Klemme 1 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 14
Klemme 2 SPS (134-4GB01-0AB0) auf Klemme 6
Klemme 3 SPS (134-4GB01-0AB0) auf selbe Masse wie das Powermodul (138-4CA01-0AA0)

Bei erwarteten 4mA bekomme ich als PEW einen Wert von ca. 62640. Die 4mA fließen auch nicht(wenn es wichtig ist, kann ich den tatsächlich fließenden Strom auch nochmal messen.

Die SPS und der Sensor werden von verschiedenen Netzteilen versorgt und liegen somit nicht auf demselben Potential.
Da potentialfrei Messung sollte das keine Rolle spielen?

Desweiteren habe ich zu Testzwecken den Sensor mit einer Wago-SPS verbunden, hier Funktionierte die Messung über den kompletten Bereich 4-20mA (Sensor ist also OK).

Habe ich evtl. etwas falsch interpretiert, oder werden weitere Angaben benötigt?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß
Dawa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welchen Messwert erwartest du denn?

Die 4mA fließen auch nicht(wenn es wichtig ist, kann ich den tatsächlich fließenden Strom auch nochmal messen.
Was soll der Satz bedeuten?

Vielleicht hilft dir Absatz 4.3 aus dem angehängten Dokument.

Anhang anzeigen et200s_2_ai_i_2_wire_st_manual_en-US.pdf

Bei dem Wert klingt das für mich aber eher nach einem Fehler.
 
Zuletzt bearbeitet:
Welchen Messwert erwartest du denn?


Was soll der Satz bedeuten?

Vielleicht hilft dir Absatz 4.3 aus dem angehängten Dokument.

Anhang anzeigen 25161

Bei dem Wert klingt das für mich aber eher nach einem Fehler.

das dokument gibt es auch auf deutsch, aber egal.

der wert ist F4B0 ... also entweder Untersteuerung, also <4mA
oder es liegt ein Parametrierfehler vor.

Was ich nicht verstehe, warum wird der Laderegler nicht auf das gleiche Potential wie die Steuerung genommen?
 
Nun ja, ich bervorzuge meistens die englischen Datenblätter. :ROFLMAO:

Ja, dieser Wert lässt am ehesten auf "Underflow" schliessen oder eine Fehlhandhabung des Gerätes.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Leuchtet die SF LED am 2AI?


nein

Welchen Messwert erwartest du denn?


quote_icon.png
Zitat von Dawa
Die 4mA fließen auch nicht(wenn es wichtig ist, kann ich den tatsächlich fließenden Strom auch nochmal messen.



Was soll der Satz bedeuten?


Ich erwarte einen Strom von 4mA bei einem Messwert von 0 und einen Strom von 20mA bei einem Messwert von 1000 (Messbereichsendwert). Analog dazu ein PEW von 0 bzw. 27648 wie im Datenblatt zu entnehmen.

Nach meinem Verständnis stellt die 2Wire-Karte an Klemme 1 eine Spannung ein. Der Sensor verändert je nach Messzustand seinen Widerstand so, dass ein Strom zwischen 4 und 20mA fließt. Der intern nach Klemme 2 gemessen wird.

Mit der Wago-SPS funktioniert dies auch ohne Probleme. Der Wert von 0 entspricht 3,98mA(mit Multimeter gemessen) der Wert 1000 entspricht 20mA.

Ich gehe davon aus, dass ich etwas falsch angeschlossen habe. Dem Datenblatt kann ich aber nur die oben beschriebene Möglichkeit entnehmen.

Vielen Dank im Voraus.


Gruß
Dawa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
quote_icon.png
Zitat von vierlagig
das ist der Untersteuerungsbereich



Wir lagen also richtig. :wink:

Strom in den Bereich von 4<>20 mA bringen und alles funktioniert.:ROFLMAO:


Danke schon mal für den guten Scherz. Obwohl ich gerade am verzweifeln bin hat mir das doch zu plötzlicher Heiterkeit geführt:).(bitte nicht ironisch verstehen)

Die eigentliche Frage ist aber, warum der Sensor an der Wago funktioniert (änliches Anschlussbild) und an der SPS nicht.
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_dat/d07500492_00000000_0de.pdf

Hier nochmal die Daten des Sensors.
Analogausgang 0 / 2 / 4 bis 20 mA, potentialfrei
max. Bürde 750 Ω

Hat vielleicht noch jemand eine Idee?


Gruß
Dawa
 
Hallo,

ich habe gerade gemerkt, dass ich zu dem Thema damals nicht die Lösung präsentiert habe, falls nochmal jemand das selbe Problem hat. Da das ganze schon länger her ist probier ich es nochmal aus dem Gedächtnis hervor zu holen (keine Garantie auf Richtigkeit).

Nach einem Telefonat mit dem Support stellte sich heraus, dass es sich um einen aktiven Sensor handelte. Diese musste an Pin 2 und 3 der SPS angeschlossen werden (stand nicht im Siemens Datenblatt).
 
Zurück