Hallo zusammen,

ich habe den folgenden Aufbau von links nach rechts.

PS307 5A; CPU315T - 2DP; IM174; CP343-1 Advanced.

Alle Komponenten sind über den Rückwandbus 720 2001-01 miteinander verbunden.

Die PS307 und die CPU315T sind über 230V angeschlossen.

Was muss ich bei dem Laptop und S7 einstellen, um eine Kommunikation mit allen Komponenten herzustellen? Ich habe ein normales Netzwerkkabel vom Laptop an CP343-1 angeschlossen.

Gruß
 
Hallo,

also wenn das in der Reihenfolge wie da oben steht dann kommst du wenn überhaupt nur auf die CP über Ethernet online.
Zwischen CPU , IM174 und CP343-1 besteht keine Verbindung, die IM174 ist eine PROFIBUS-Baugruppe und wird/kann nicht über den Rückwandbus laufen!
Die Auschnitte für den Stecker sind zwar da deswegen passt sie dahin aber keine Pins drinne also keine Verbindung .
Und die CPU315T ist doch wohl hoffentlich über 24V und nicht über 230V angeschlossen, weil sonst geht die auch gleich beim Ausschalten kaputt ;)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die CPU315T ist nicht über 230V angeschlossen. Die PS307 hat einen Stecker von L+ und M an die CPU315T. Da sollte nichts schief gehen. Wie stelle ich eine Verbindung zwischen CPU, IM174 und CP343 her? Die CP343 hat nur den Spannnungseingang L+ und M (24V) und ein Netzwerkkabel. Müssen alle Baugruppen an L+ und M angeschlossen sein und die CPU und IM174 über Profibus?
 
Hi,

die CPU und die CP sind über eine Rückwandstecker zu verbinden und jeweils mit M und L+ zum PS307 zu führen.
Die IM174 bekommt ebenfalls M und L+ vom Netzteil.
Zusätzlich musst du noch ein Profibuskabel zwisschen der CPU und der IM174 einsetzen damit die beiden mmiteinander kommunizieren.

Gruß
Christoph
 
kleiner Tip.

Hardware erstmal in Step7 im Hardwaremanager aufbauen dann wird der dir schon sagen dass die IM174 nicht mitten im Rack zu platzieren ist.

mfG René
 