Hallo,
wir haben eine neue "Teilmaschine" bekommen. Diese haben wir jetzt schon mehrmals eingeschalten. Gestern wollte ich den Mitarbeitern die Bedienung kurz erklären.
Beim Einschalten des Hauptschalters ist allerdings dann nichts mehr gegangen.
Bei der S7-1200 CPU leuchtet die RUN/STOP-LED gelb, die anderen leuchten gar nicht.
Auf dem HMI-Panel steht: Neue Anlaufinformation: Anlaufsperre anstehend - manueller Neustart erforderlich
Jetzt hab ich schon gelesen, dass diese CPU keinen Schalter mehr hat, was ja mehr als intelligent ist......
Ich vermute, dass ich per Software die CPU neu starten muss oder?
Ich programmiere bisher S7-300er CPU´s und habe die Software Step7 V5.5 und noch keine Ahnung von der S7-1200er CPU
Wie muss ich vorgehen bzw. über welche Schnittstelle kann ich mich draufhängen?
Für meine CPU´s benutze ich eigentlich nur die Ethernet-Schnittstelle. Habe aber noch die alten MPI und PPI-Kabel für die S7.
wir haben eine neue "Teilmaschine" bekommen. Diese haben wir jetzt schon mehrmals eingeschalten. Gestern wollte ich den Mitarbeitern die Bedienung kurz erklären.
Beim Einschalten des Hauptschalters ist allerdings dann nichts mehr gegangen.
Bei der S7-1200 CPU leuchtet die RUN/STOP-LED gelb, die anderen leuchten gar nicht.
Auf dem HMI-Panel steht: Neue Anlaufinformation: Anlaufsperre anstehend - manueller Neustart erforderlich
Jetzt hab ich schon gelesen, dass diese CPU keinen Schalter mehr hat, was ja mehr als intelligent ist......
Ich vermute, dass ich per Software die CPU neu starten muss oder?
Ich programmiere bisher S7-300er CPU´s und habe die Software Step7 V5.5 und noch keine Ahnung von der S7-1200er CPU
Wie muss ich vorgehen bzw. über welche Schnittstelle kann ich mich draufhängen?
Für meine CPU´s benutze ich eigentlich nur die Ethernet-Schnittstelle. Habe aber noch die alten MPI und PPI-Kabel für die S7.