Hallo,

als Neuling auf dem Gebiet habe folgendes Problem, ein Inkrementalgeber ist zur Wegmessung an ein 1Count5V/500kHz (6ES7 138-4DE02-0AB0 W) angeschlossen.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich diesen parametrieren, bzw. im Programm auswerten soll. Aufgenommen werden soll eine Wegstrecke von 200mm.
Pro Umdrehung hätte ich 10000 Schritte. Wie muss ich das ganze behandeln? Und woher weiß ich welchen Weg der Inkrementalgeber in einer Umdrehung zurücklegt ?
Danke schon mal für eure Antworten :confused:
 
Hallo,
du hast die 1Count-Karte in der Hardware-Konfiguration deiner SPS konfiguriert. Die hier zugewiesenen Adressen dienen dem Datenaustausch mit der Zählerkarte.
Zur Hantierung gibt es von Siemens dafür einen FC oder FB mit Beispiel - man kann sich aber auch relativ einfach selbst dafür erstellen (der Inhalt der Datenbereiche ist beschrieben in der Anleitung).
An deinem Inkrementalgeber sitzt mit Sicherheit irgendein mechanischer Wirr-Warr (Reibrad, Getriebe, Zahnstange etc.) - davon brauchst du die Übersetzung auf die Strecke - dann weißt du wieviel Weg z.B. bei einer Umdrehung des Gebers zurück gelegt wird. Man kann das aber zur Not auch ausprobieren ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für deine schnelle Antwort :)

Dann werde ich mir das Beispiel mal ansehen und ein bisschen probieren. Sollten dennoch Fragen auftauchen schreib ich hier wieder rein

Gruß
 