Hallo zusammen,

kurze Beschreibung zu meiner Situation:

Bin Vorort zur Inbetriebnahme beim Kunde. Ich hab eine separate Anlage mit der ein Signalaustausch mittels DP Koppler hergestellt werden soll.
Ich hab ein Profibusnetz (1,5 Mbit/s). Der Kunde weiß allerdings nicht, ob die andere Anlage auch Profibus oder MPI verwendet.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den Signalaustausch auch so herzustellen oder muss die andere Anlage auf Profibus geändert werden?
 
.
DP/DP-Koppler koppeln (wie der Name schon sagt) zwei Profibus-Netze miteinander.

MPI geht da nicht.

Schau einfach in die HW-Konfig der anderen Anlage oder mach mal mit deinem PG
dort eine Netzerkennung, die wird dir Aufschluss geben.
Schlimmstenfalls musst du die andere Anlage auf Profibus umstellen.

Hier ist auch das Handbuch zu Koppler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Wie umfangreich sind deine Signale von/zur anderen Anlage ?

Falls du die Umstellung auf Profibus an der fremden Anlage nicht machen willst,
kannst du alternativ eine direkte E/A-Kopplung der beiden Anlagen machen.
Sicherheitshalber aber auch noch Optokoppler vorsehen.

Der DP-Koppler macht letztendlich auch nichts anderes als E/A-Bereiche
zwischen den beiden Netzen auszutauschen.

Du musst den Aufwand und die Kosten gegeneinander abwägen.
 