Hallo zusammen,

ich weiß ja das ihr nichts davon haltet fertige Lösungen rauszugeben, (Lerneffekt und so) aber habe für einen Umbau eine alte Siwarex U-1 (7MH4601-1AA01) zu bedienen.
Anbindung per ET200M an eine 400 er CPU. Das Getting Started, das ich gefunden hab, bezieht sich auf die neuen Typen und irgendwie komme ich nicht weiter. Hat da jemand einen FB in der Hinterhand?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
soweit ich mich recht entsinne hatte sich da zwischen den alten 7MH4601-1AA01 und der neueren 7MH4950-1AA01 nicht viel geändert.
mit dem Beispielprojekt müsste sich die alte Siwarex-U genauso ansteuern lassen.
nur für die HW-Config brauchst du wohl eine extra HSP damit die im HW-Katalog auftaucht....
http://support.automation.siemens.c...term=7MH4601-1AA01&ID=48549017&ehbid=48549017

Gruß ukofumo
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hannes,

der Hinweis von ukofumo auf den HSP ist wichtig.
Die alte Siwarex U 7MH4601* kann nicht mit dem Beispielprogramm aus dem Produktsupport von Siemens betrieben werden.
Bei diesen Baugruppen must Du händisch SFC58/59 aufrufen um daten zu senden bzw. zu empfangen.
Im alten Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7787659 Kapitel 5 ist das beschrieben.
Es gibt auch die möglichkeit über die Peripherie auf die Daten zu zugreifen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17167112

Gruß
ABenno
 