TIA Fehlermeldung

C

chipchap

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo .

Momentan erstelle ich einen FB in SCL. Im Anhang seht Ihr, das ich 6 Fehler habe. Und zwar wegen dem Befehl "FIND". Ich nehm mal an das ich diesen in die Schnittstelle eintragen muß, oder? Und wenn, als was muss ich ihn eintragen?

MfG
 

Anhänge

  • Fehler FIND.PNG
    Fehler FIND.PNG
    31,2 KB · Aufrufe: 48
Zuletzt bearbeitet:
Ich tippe mal darauf, daß die fehlenden Übergabeparameter-Zuweisungen angemeckert werden:
Code:
IF (FIND([COLOR="#FF0000"]IN1:=[/COLOR]#Eingabetext, [COLOR="#FF0000"]IN2:=[/COLOR]'Ventil') ...

Harald
 
Der Fehler ist nun weg. Dafür habe ich einen neuen. Jetzt sagt er das der Datentyp BOOL für die Anweisung Ventil falsch ist.
In der Anweisung soll das Programm das Wort Ventil oder V1 finden um das Venti zu steuern. Da das angesteuerte Ventil BOOLESCH ist habe ich nun in dem Text Ventil1 eingegeben und den Datentyp STRING.
Die Fehler sind weg, sollte also funktionieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das hattest Du doch vorher auch schon... zumindest in dem Code den Du gezeigt hast. Oder hattest Du irgendwo "Ventil" mit doppelten Hochkomma geschrieben?

String-Texte müssen mit einfachen 'Hochkomma' geschrieben werden. Was in doppelten "Hochkomma" steht, wird als Variablenname interpretiert.

Harald
 
Ich hatte vorher ausprobiert und diese Variablen und "TEMP" geschrieben. Hat er zwar angenommen war aber nicht richtig laut Lehrbuch. Ja, ich hatte die vorher in dem '..' stehen aber wurden als Fehler gemeldet. Danach nochmal neu eingegeben und dann ging es.

Besten Dank Dank für Eure Hilfe.
 
Zurück
Oben