-> Hier kostenlos registrieren
Tag zusammen,
ich versuche an einer CPU 315 2DP mir die Systemfehler melden zu lassen.
Dazu einer Ssiemens Beschreibung gefolgt, erst die Sprache der Anzeigegeräte ausgewählt, nun in der HW-Config über Extras -> Systemfehler melden den OB1 sowie bei den vorhandenen OB 82 und OB86 den Haken bei "Aufruf Systemfehler melden" angehakt.
Generiere ich dies nun, so kommt die Meldung "Der Diagnose-Baustein konnte nicht erzeugt werden"
Hake ich OB82 UND OB86 ab geht es, ist einer der beiden dabei kommt der Fehler.
Im OB82 lade ich nur 2 Bytes.
Im OB86 setze ich ein Bit im DB86.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke
ich versuche an einer CPU 315 2DP mir die Systemfehler melden zu lassen.
Dazu einer Ssiemens Beschreibung gefolgt, erst die Sprache der Anzeigegeräte ausgewählt, nun in der HW-Config über Extras -> Systemfehler melden den OB1 sowie bei den vorhandenen OB 82 und OB86 den Haken bei "Aufruf Systemfehler melden" angehakt.
Generiere ich dies nun, so kommt die Meldung "Der Diagnose-Baustein konnte nicht erzeugt werden"
Hake ich OB82 UND OB86 ab geht es, ist einer der beiden dabei kommt der Fehler.
Im OB82 lade ich nur 2 Bytes.
Im OB86 setze ich ein Bit im DB86.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Danke