Wunderschönen guten Tag,

Wir stehen momentan vor einem kleinen Problem.
Wir haben ein Profibus netzwerk zweier 314c-PN/DP Cpus hergestellt die auch wunderbar miteinander komunizieren,
jetzt wollten wir ein Siemens OP-177-B Touchpanel verbinden.
Das hat auch soweit geklappt.
Wir haben dann mit WinCC flex. zum ausprobieren der Verbindungen ein paar kleine Anzeigen eingebunden und diese durch Eingänge der Master/Slave Cpus blinken lassen.
Die Eingänge die durch die Master CPU verbunden werden kriegen ihre Signale und blinken wunderbar vor sich hin jedoch scheinen wir keine Daten von der Slave CPU empfangen zu können (auf dem touchpanel, die verbiundung zur master cpu steht nach wie vor).
Wir würden nun gerne wissen warum wir keine Daten von der Slave CPU empfangen können.
Wir freuen uns über jeden Tipp und Rat den ihr uns geben könnt und danken im Vorraus.
 
Hi!

Ist in Wincc flexible auch für die "Slave-CPU" eine Verbindung projektiert und ist diese "aktiv"? (Variablen/Verbindungen/)


Gruß,

Ottmar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die Verbindung ist in WinCC flex projektiert und auch auf aktiv gesetzt.
Ich weiss nicht obs was an der Lage ändert aber wir haben die Busverbindung über Siemens Sinec L2 Busterminals eingerichtet
 
Wir haben soeben unser Problem scheinbar gelöst,
Wir haben bei der Slave CPU unter Betriebsart in der Hardwarekonfig den Modus Test-Inbetriebnahme-Routing aktiviert und die verbindung klappt nun.
 