Guten Tag,

ich habe eine S5 115 CPU und bin heute gefragt worden, wie viele analoge Eingänge dort noch frei sind.

In unseren Schaltplänen sind zwei verdrahtet gezeichnet, auf einem Foto der Anlage vor Ort sieht man drei verdrahtete, jedoch wissen wir nicht ob die nicht vielleicht einfach auf Reserveklemmen gehen.

Ich wäre dankbar, wenn mir dazu jemand eine Hilfestellung geben kann, da S5 vor meiner Zeit war. Im übrigen mir steht S5 for Windows zur Verfügung und die Demoversion von MHJ WinSPS S5

Vielen Dank
 
Hallo,

du solltest erstmal prüfen welche PW des von der Karte belegten Bereichs benutzt werden und zusätzlich an allen Aufrufen des FB250 schauen.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort,

allerdings scheitert es schon dort ;)
So etwas wie "Querverweise" gibt es denke ich mal nicht in der S5 oder ? Ich müsste also alle Netzwerke durchgehen um zu schauen wo FB250 aufrufe sind oder ?
 
Ich weiß zwar nicht welche Software du nutzt, aber in jeder mir bekannten S5-Software gibt es Querverweise.
 
Welche Software ich nutze steht im ersten Post drin ;)

Hab es aber nun gefunden.
Querverweise zum FB250 anzeigen lassen, die Netzwerke durchgehen und schauen welche Channel programmiert sind. Das dann mit den Schaltplänen abgleichen.

Danke sps-concept für den entscheidenden Tipp
 