Step 7 Siemens Komponenten Editor für OPC finden

mwissen

Level-1
Beiträge
111
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
wir arbeiten uns gerade durch die Siemens Unterlagen, um erstmalig einen OPC Server einzurichten (Seite 16 - Beitrags ID von Siemens 15355168 - http://cache.automation.siemens.com/dnl/TI0MzM4MQAA_15355168_FAQ/Guideline_S7_IE_d.pdf).
Wir konnten bislang alles nach Anleitung vornehmen, bis zu der Stelle, wo vom Komponenten Editior die Rede ist, dessen Icon auf dem Desktop sein soll.

Darunter soll man den "Station Configuration Editor" finden (siehe Anhang). Leider finden wir diesen Icon nicht und Google kennt den Komponenten Editor in Verbindung mit Siemens nicht.
Weiß jemand hier, wie ich den Komponenten Editor finden kann?

Danke für Antworten im Vorraus.
 

Anhänge

  • DSC00605.jpg
    DSC00605.jpg
    215 KB · Aufrufe: 18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort.
Ich habe den Artikel überflogen und festgestellt, dass bei uns das Icon für den Komponenten Konfigurator fehlt.
Weiß jemand, ob im Softwarepaket Simatic Step 7 und WinCC flexible der Komponenten Konfigurator bzw. Simatic Net vorhanden ist?
Oder gibt es eine eigene Simatic Net CD, die gekauft werden muss?
Die Installation auf unserem Rechnersystem erfolgt durch eine Fremdfirma, die ich auch ansprechen werde.Anhang anzeigen Komponenten Konfigurator.pdf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antworten.
Wir versuchen als Schule, OPC installiert zu bekommen. Wir haben ältere 314 C 2 DP Anlagen mit CP 343 Advanced. Unsere neueren Anlagen sind die 314 C 2DP/ PN, die an sich schon netzwerkfähig sind.

Gehe ich richtig davon aus, dass mit den 314 C 2 DP/ PN Anlagen so ohne weiteres keine OPC Anwendung möglich ist?

In der Anleitung (Seite 16 - Beitrags ID von Siemens 15355168 - http://cache.automation.siemens.com/...ne_S7_IE_d.pdf) soll dies gehen, nur wir finden den Komponenten Konfigurator bei uns nicht.
 
solange kein Simatic Net installiert ist gibt es keine Komponenten Konfigurator.
Ihr solltet bei der Fremdfirma die die Rechner eingerichtet hat nachfragen ob sie das Simatic Net liefern bzw. das Fordern wenn der Auftrag das enthalten hat.
 
Gehe ich richtig davon aus, dass mit den 314 C 2 DP/ PN Anlagen so ohne weiteres keine OPC Anwendung möglich ist?
Mit die neuen 314C-2PN/DP ist es genau wie mit die ältere 314C-DP+CP343-1.
Man braucht auf die PCs wo man Simatic Net als OPC Server betreiben will ein installierte Simatic Net und ein Lizenz.
Z.B. mit Simatic Net IE LEAN kann man mit die beide CPUs in Verbindung kommen.
 
Zurück
Oben