Hallo,

wir haben ein ein Siemens PG M4 mit W7-64BIT-ULTIMATE. Leider gibt es diverse Software die unter dieser Windows Version nicht laufen.

Deswegen haben wir den Virtuelle XP Mode installiert. - Doch wie bekommen ich jetzt die CP5711 des M4 in die VM?

Ich finde leider keinen XP-Treiber für den CP.

Wir habt ihr das gelöst?
 
Hallo,

welche SW habt ihr genau installiert?
Du meinst die Onboard SS CP5611 des PG oder?
Tja da hast Du leider Pech weil das ein PCI Gerät ist und nicht an die VM Weitergereicht werden kann.
Die CP5711 ist eine externe USB PROFIBUS Anschaltung die geht dann über USB in die VM.
Generell wird der XP Mode von keiner Step7 Version unterstützt, da sind eventuell noch so einige Problem mehr vorprogrammiert.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde raten den Kompatibilitätsmodus zu nutzen oder wenn möglich auf die neusten Versionen upzudaten; ich habe selbst ein M4 und außer der unterstützen W-Version geht nichts vernünftig (z.B. auch bei W8.1, leider...)
 
Der TE hat doch gar kein Win 8.1 System sondern ein Win7 x64 System!
Zusätlich will er die Onboard Profibuskarte in einer VM (XP Mode) nutzen, das geht aber nicht da PCI Device.

TIA gibt es ja als V13 auch mit Win8.1 Unterstützung (ob das OS jetzt sinnvoll ist oder nicht sei dahingestellt) für Step7 V5 wird es eher keinen Win8.1 Support mehr geben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da die CP5711 im PG M4 eine USB Baugruppe ist, läuft sie auch in jeder VMWare. Separate Treiber für die CPs gabs noch nie und wirds so wahrscheinlich auch nie geben.
Normalerweise liefert doch jede Software, die über eine Siemens CP Online geht eigene Treiber mit, oder benutzt Siemens Treiber.
In deinen Windows XP Mode kannst du doch Step7 installieren, dann hast du auch die Treiber dafür.

Oder habe ich jetzt was falsch verstanden?
 
Vorsicht!

Der TE spricht von der Onboard Schnittstelle des PG nicht von einer gesteckten USB CP! (zumindest habe ich das so verstanden) Oder we r kauft sich ein PG M4 umd dann ne USB CP5711 damit zu nutzen?
Die Onboard PROFIBUS Schnittstelle ist auch beim M4 nicht per USB sondern per PCI angebunden!

Aber solange der TE keine Rückmeldung gibt bringt das eh nix.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei meinem M4 steht im Gerätemanager CP5611 und als Typ PCI Device.
Gibt es vom M4 unterschiedliche ausprägungen?

Was passiert den bei einem M4 mit "USB CP5711" wenn man das Gerät auswirft, muss man dann neu Booten ?
 
Ich selber habe kein M4, deshalb kann ich dazu leider nichts genaueres schreiben.
Aber Interessant, dass sie bei dir als PCI Device drinnsteht.
Ich wollte damals schon wissen wie das Versprechen erfüllt wird, dass die Schnittstelle in einer VMWare genutzt werden kann.
Als Erklärung kam dann es ist eine CP5711 verbaut und das ist eine USB Baugruppe.
 
Mich wundert das auch, das M4 ist von Ende 2012, also eines der ersten, eventuell wurde da noch andere Komponenten verbaut?
Wenn das Onboard eine USB CP5711 ist dann müsste das ja bei der VM wie bei der externen über Removable Device -> Disconnect from Host (vmWare) gehen.
Aber ist die dann auch unter Windows als USB geführt und kann über HW sicher entfernen ausgeworfen werden (rausziehen kann man si ja nicht ;) )
 