Sonstiges LOGO Eingang zieht Bero-Signal runter

WL7001

Level-2
Beiträge
182
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forumler,

ich habe hier ein Problemchen welches ich mir nicht erklären kann, vlt. weiß ja jemand von euch wo die Ursache liegt.

Ich habe an einer aktuellen LOGO einen ind. Näherungsschalter (SIEMENS 3RG4013-3BJ00 , 24VDC) angeschlossen. Dieser macht auch was er soll, wenn der Schaltdraht "in der Luft hängt", also 24VDC bei Erkennen eines Gegenstandes, 6DC wenn nichts erkannt wird.

Sobald dieser Schaltdraht jedoch auf einen dig. Eingang geklemmt wird, beträgt das Potential bei einem statischen Signal nur noch 16VDC. Da ich damit jedoch Impulse zählen möchte, reicht das nicht.

Wieso ist das Signal nicht 24VDC bei High? Baugleicher Sensor und anderer dig. Eingang -> gleiches Problem.

Bin etwas ratlos.
 
Kann es sein, das du dich beim Typ vertippt hast, sprich du 3JB00 meinst?
Der Sensor hat laut Datenblatt 17mA Leerlaufstrom, aus dem Eingangswiderstand der Logo werden sich jetzt da halt bei dem 2-Leiter Ini dann deine 16V ergeben.

1. Last Parallel hängen, Relais, Pull-Down Widerstand
2. 3-Leiter Ini verwenden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso ist das Signal nicht 24VDC bei High?
Ein 2-Draht-Sensor braucht immer etwas Spannungsabfall zur Energieversorgung für sich selber. Bei den Beros sind das laut Datenblatt max 8V.


Was meinst Du mit "wenn der Schaltdraht in der Luft hängt"?
(Wie kann ein 2-Draht-Sensor schalten, wenn 1 Draht "in der Luft" hängt??? Wo misst Du dann 6V?)
Welchen Sensor hast Du tatsächlich? Wie hast Du den angeschlossen? Falls 2-Draht-Sensor, dann muß der zwischen +24VDC und den LOGO-Eingang geschaltet werden.

Bist Du sicher, daß die LOGO das Sensorsignal nicht erkennt?
Einer LOGO!24 reichen 12VDC als 1-Signal. Max 5VDC ist 0-Signal. Technische Daten der Eingänge und Sensor anschließen siehe LOGO Gerätehandbuch

Wegen dem Reststrom ist es allerdings nicht ganz egal, an welchem Eingang der Sensor hängt. Versuche mal I3...I6 oder einen Eingang eines Erweiterungsmoduls.
Welche LOGO hast Du genau?

Wieviele solche 2-Draht-Bero mußt Du anschließen? Ohne basteln könntest Du versuchen, den Eingang als Analogeingang mit einem Schwellwertschalter auszuwerten. Oder 2 Digitaleingänge parallelschalten. Oder schalte dem LOGO-Eingang ein 24V-Relais parallel.

Harald
 
Ohne es jetzt genau auf dem SChirm zu haben:
Mir war so, als ob die Analog/Digital-Kombieingänge der Logo einen anderen Innenwiderstand als die rein digitalen aufwiesen.

Ansonsten auf jeden Fall prüfen ob 2/3 Drahtanschluss. Schaltdraht und Versorgung vertauscht?

PS:17mA kann m.E. kein Digitaleingang ziehen, Da würd ich schon die Variante mit dem Pull-Down Widerstand favorisieren bzw. die 3-Draht Variante einsetzen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,

erst mal Danke für die Antworten und sorry für die späte Antwort, hatte gestern viel zu tun und hatte dieses Problem hintenan gestellt.

Beim Durchlesen eurer Antworten war mir dann auch klar, dass das mit dem 2-Draht nichts vernünftiges ist, kommt jetzt ein 3-Draht rein.

Da es auch nur 1 Sensor ist, kein großer Aufwand. Hatte irgendwie nicht zu Ende gedacht. Im Nachhinein ist es klar dass ein gewisser Spannungsabfall am Bero selbst anfällt, hätte aber nicht gedacht, dass es soviel ist.

@Harald : Du hast natürlich völlig recht, dass ein 2-Draht Sensor, dessen Versorgung auf +24 liegt und dessen Schaltdraht nicht angeschlossen ist EIGENTLICH nichts rausgeben kann. Witziger weise konnte ich aber genau an diesem in der Luft hängenden Schaltdraht bei Erkennung eines Gegenstandes 24VDC messen ( mit FLUKE 175, Stellung V DC). Wahrscheinlich über die an den Innenwiderstand (des Messgerätes an 0VDC) angeschlossene Messleitung. 6VDC gemessen, wenn nichts erkannt wurde. Geht doch nichts über das Nachdenken der eigenen Messfehler.

Die Logo hat dieses statische 16VDC Signal schon erkannt, da ich aber eine Drehzahl messen möchte und dementsprechend nur sehr kurze Impulse habe, bricht die Effektivspannung auf Grund der Kürze der einzelnen Impulse auf unter 12VDC zusammen und das hat offensichtlich nicht mehr gereicht um den Zähler in der Logo zu "bedienen". Ich hatte es zuerst an DI1 probiert, danach an DI5, beides hat den Zähler nicht zählen lassen. Ein aus Neugier parallel angeschlossenes Finderrelais hat daran nichts geändert.
Deine Idee mit dem Parallelschalten zweier Eingänge finde ich sehr interessant, wäre ich nicht drauf gekommen.
Danke für deine Mühe.

Habe jetzt einen Dreileitersensor eingebaut, jetzt zählt der Zähler wie er soll.

Gruß Wilhelm
 