Hallo Forumler,
ich habe hier ein Problemchen welches ich mir nicht erklären kann, vlt. weiß ja jemand von euch wo die Ursache liegt.
Ich habe an einer aktuellen LOGO einen ind. Näherungsschalter (SIEMENS 3RG4013-3BJ00 , 24VDC) angeschlossen. Dieser macht auch was er soll, wenn der Schaltdraht "in der Luft hängt", also 24VDC bei Erkennen eines Gegenstandes, 6DC wenn nichts erkannt wird.
Sobald dieser Schaltdraht jedoch auf einen dig. Eingang geklemmt wird, beträgt das Potential bei einem statischen Signal nur noch 16VDC. Da ich damit jedoch Impulse zählen möchte, reicht das nicht.
Wieso ist das Signal nicht 24VDC bei High? Baugleicher Sensor und anderer dig. Eingang -> gleiches Problem.
Bin etwas ratlos.
ich habe hier ein Problemchen welches ich mir nicht erklären kann, vlt. weiß ja jemand von euch wo die Ursache liegt.
Ich habe an einer aktuellen LOGO einen ind. Näherungsschalter (SIEMENS 3RG4013-3BJ00 , 24VDC) angeschlossen. Dieser macht auch was er soll, wenn der Schaltdraht "in der Luft hängt", also 24VDC bei Erkennen eines Gegenstandes, 6DC wenn nichts erkannt wird.
Sobald dieser Schaltdraht jedoch auf einen dig. Eingang geklemmt wird, beträgt das Potential bei einem statischen Signal nur noch 16VDC. Da ich damit jedoch Impulse zählen möchte, reicht das nicht.
Wieso ist das Signal nicht 24VDC bei High? Baugleicher Sensor und anderer dig. Eingang -> gleiches Problem.
Bin etwas ratlos.