Step 7 Software-Fehlermeldung (33:385) Step7 S7-300 / WinCC flexible 2008

Feng

Level-1
Beiträge
116
Reaktionspunkte
21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag
ein kleineres aber lästiges Problem mit meiner S7-300 Software ärgert mich seit einiger Zeit. Vielleicht hat ja ein Spezialist in der Gemeinde eine Idee …
Der Ärger: Die Software Step 7 S7/M7/C7 Vers.5.5+SP2+HF1 + WinCC flexible Vers.2008 SP3 Upd3 läuft einige Zeit problemlos – bis dann eine Meldung erscheint:
„Laden (33:385) Der Treiber ist bereits geöffnet, oder es sind zu viele Kanäle geöffnet“.
Dann geht nicht mehr: Programm beobachten (die Brille), CPUs laden, Baugruppenzustand der CPU zeigen. ABER: Programme können noch gespeichert werden, das Touch-Panel kann über Ethernet geladen werden.
„Hilfe“ zu der Meldung kann mir auch nicht weiterhelfen – was für ein Treiber? - bis auf den Tipp: Windows runterfahren und neu starten. Das hilft, die Software läuft dann wieder (bis zur nächsten gefürchteten „Meldung“ s.o.) – aber das Runterfahren und neu starten kostet mich jedes Mal fast eine Viertelstunde, bis alles wieder wie gewohnt läuft. Am meisten nervt mich, dass ich den Grund nicht kenne!

Mein Betätigungsfeld: Ich automatisiere seit vielen Jahren mein Haus mit S7-300 (mein Hobby und meine Spielwiese…).

Hardware: Master-CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0, Slave-CPU 6ES7 315-2AH14-0AB0, 15“-Touch-Panel 6AV6 644-8AB20-0AA1, S7-300 Ethernet-Baustein über ISO, TCP/IP 6GK7 343-1GX20-0XE0, Workstation: Fujitsu Celsius M470-2.

Software: Windows 7 prof. Vers. 6.1 (Build 7601: Service Pack 1), Simatic Step 7 S7/M7/C7 Vers.5.5+SP2+HF1 , WinCC flexible Vers.2008 SP3 Upd3.

Ich habe WinCC flexible auch schon mal (ohne Erfolg ) neu installiert, weil irgendwann mal eine Meldung mit „SQL-Server …“ auftauchte.
Ich würde mich freuen, wenn schon mal ein Hinweis kommen würde: Liegt es am Windows, oder an Step7, oder an WinCC flex.2008, oder an Ethernet, oder …?
 
Hallo,

wenn das Problem auftritt, deaktiviere mal nur deine Netzwerkkarte.
Warte ein paar Sekunden und aktiviere diese dann wieder.
(unter Windows Netzwerkverbindungen)

In Step 7 schaltest Du zuvor aber alles offline (Brille aus, etc pp).
Wenn es dann geht, liegt es wahrscheinlich am TCP/IP Stack der voll ist bzw nicht richtig verwaltet wird.
 
Hallo trashi99, hallo Gemeinde - heute war es bei mir mal wieder soweit – kein Ansprechen der CPUs möglich. Ich hatte daraufhin Deinen Rat befolgt – aber leider keinen Erfolg erzielt.
Hier meine vergeblichen Versuche in Kurzform:
TCP/IPv4 deaktiviert und wieder aktiviert; auch mal TCP/IPv6 dazu genommen; Simatic Manager Software beendet und neu gestartet; auch WinCC flex.2008 beendet und die gesamte Siemens Software wieder gestartet; TCP/IPv4 deaktiviert + Simatic-Manager gestartet + TCP/IPv4 wieder aktiviert
, ...

Was mich wundert (vielleicht ein Indiz ??), wenn die Siemens Software beendet ist, bleibt im Windows Task-Manager ("Affengriff": Ctrl+Alt+Entf) die S7-Datei s7otbxsx.exe (STEP 7 Block Administration) bestehen. Ich hab dann diese Datei im Task-Manager gelöscht und den Simatic-Manager neu gestartet – leider kein Erfolg.

Liegt es vielleicht doch an MS-Windows ?? SQL ?? oder an meinem S7-300 Ethernet-Baustein über ISO, TCP/IP 6GK7 343-1GX20-0XE0 ??
Ich werde jetzt den Rechner neu starten
icon8.png
- und weiter auf Tipps hoffen . . .
Gruß Feng
 
Zuletzt bearbeitet:
Du solltest den kompletten Adapter deaktivieren und nicht die einzelnen Protokolle.
Steht zu dem Zeitpunkt etwas in der Windows Ereignissanzeige das eventuell ein problem mit der Netzwerkkarte sein könnte?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke ChristophD, ich warte jetzt auf das nächste "Ereignis". . .
Ich sehe aber den "Beelzebub" weniger in der Netzwerkkarte als in der Simatic-Software, denn wenn das "Ereignis" auftritt, dann funktioniert am Rechner alles normal (Internet, eMail...) - aber der Zugang zur Simatic-CPU ist versperrt. Erst bei Neustart des Rechners läuft alles wieder... bis s.o....
Gruß Feng
 
hallo feng

der Fehlercode xxxx:yyyy ist eine Step7 spezifischer Code. In deinem Fall konnte keine Verbindung zur CPU aufgebaut werden bzw. wurde sie abgebrochen.
Hast du schon mal die CPU stromlos gemacht?
Wie sind deine Verbindungsressourcen projektiert?

Es kann auch vorkommen das CPU den Verbindungsstack aufrecht erhaltet, wenn der Lade- oder Beobachtungsvorgang etc. abgebrochen wurde oder nicht richtig beendet wurde.

http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ/zQ0MTMxMjMA_770453_FAQ/STEP7_ErrorCode_d.pdf

Hier ist ein Link zu einigen Step7 Fehlercodes. Deiner ist auf Seite 7.

gruß Kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
@ Feng

S7otbxsx.exe arbeitet als Proxy für die Programme, die online gehen wollen.

Ich vermute mal, deine WinSocks spielen da nicht mehr mit. Da gibt es aber
die Möglichkeit, die Verbindungsprobleme mittels NetShell zu beheben, indem
du deine TCP/IP-Verbindung in der CMD-Eingabeaufforderung zurücksetzt:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt (letzteres ist das Log-File).

Es kann sein, dass du anschliessend deine Verbindung erneut konfigurieren musst.
 
ok sorry...hatte nicht dazu geschrieben, dass nur die wichtigsten Fehler aufgelistet sind.
Leider konnte ich keine komplette Fehlerliste finden. Generell ist die suche nach seltenen Fehlern schwer. Ansonsten könntest du direkt bei Siemens nachfragen.

Aber dein Code kommt aus der selben Gruppe und wird vermutlich aus ein ähnlichen Ereignis heraus erzeugt.
 
Hallo Gemeinde - ich habe Euch nicht vergessen - erstmal danke für die Tipps!
Warum schreibe ich das? Ich möchte keine Gedanken aufkommen lassen: "Erst schreit er um Hilfe - dann bekommt er Tipps - und dann meldet er sich nicht mehr..."
Hier mein (vorläufiger?) Abschlussbericht:
1) Der Fehler in der Siemens-Software taucht nur sporadisch auf (nervig).
2) Alle Tipps haben nix gebracht. (Ich müsste vielleicht mal Siemens direkt anschreiben ??).
3) Ich habe jetzt erstmal entnervt eine zurückliegende gespeicherte Siemens-Softwareversion (Sicherheitskopie!) aktiviert und mache mit der weiter - vielleicht taucht der Fehler ja auch dort auf:confused:. Wenn NICHT, haben vielleicht die updates einen "Knoten" produziert?? Viele ???

Wenn es neue Erkenntnisse gibt, melde ich mich hier wieder.
Servus Feng
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler ist mit der alten Sicherheitskopie bis heute nicht wieder aufgetaucht.
Möglicherweise war ich damals bei update-Handlungen nicht umsichtig genug gewesen, so dass die Siemens-Software eine "Macke" abbekommen hat ??? Damit begrabe ich dieses Thema. :-?
Gruß Feng
 