Moin,

Ich hab heute Abend bereits einen Knoten im Kopf.
Ich bekomme im 0,5Hz Takt eine Signal von einem Schmiersystem, dass dieses Leer ist. Wie kann ich daraus jetzt ein dauerhaftes Bit erzeugen, um es an das HMI zu melden? Wenn das Signal länger als 8sek. False ist, dann hat das Schmiersystem eine Störung. Habt ihr ne Idee für mich?


Grüße von der Ostsee


Nordischerjung
 
'ne Ausschaltverzögerung von etwas mehr als 1sek (= halbe Welle von 0,5Hz)?

Oder ist es bei voll dauernd an?
Dann brauchst Du noch 'ne gleichlange Einschaltverzögerung und ein UN.
 
Zuletzt bearbeitet:
Benutz doch einfach einen Zähler der bis 16 zählt und dann ein RS-Flip-Flop ansteuert. Rücksetzen des zahlers z.B. wenn 10 Sekunden keine high-Flanke kommt. Es gibt aber bestimmt noch andere Lösungen..