Hallo Zusammen,

habe als Aufgabe eine Profibus-Kommunikationsverbindung zwischen einer S5 (115U 942B) - und einer S7-315 2/DP -CPU aufzubauen. Für diesen Zweck bekommt die S5 den o.g. CP5431 spendiert. Meine Frage hierzu: Brauche ich für die S7 ebenfalls einen entsprechenden Profibus-CP oder kann ich die vorhandene PB-Schnittstelle nutzen ? Hat jemand vielleicht eine Anleitung für die Konfiguration des CP5431 ?

Vielen Dank im Voraus!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die Antwort - laut Siemes braucht man bei FDL einen CP 342-5, bei FMS einen CP343-5 - ansonsten kann man den CP5431 als DP Master und die S7 als Slave betreiben - Datenaustausch findet dann über den virtuellen Peripheriebereich statt.

Gruß,
Thomas
 