Step 7 Baugruppe einlesen -> Wo ist die Symboltabelle?

Lehnerson

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich muss Morgen früh nach Tschechien zu einer alten Maschine (Step7, 300er CPU, MPI).
Der erste Schritt ist das Programm auszulesen und zu Sichern, es muss im Folgeneden winiges geändert werden.
Leider habe ich den aktuellen Softwarestand der Maschine nicht!

Da ich mich mit S7 nicht so auskenne, habe ich heute etwas mit meiner 314 rumprobiert, nun das Problem:

Wenn ich ein leeres Projekt erstelle und "Station laden in PG" ausführe, bekomme ich zwar alle Bausteine, die Symboltabelle ist aber leer.
Öffne ich einen Baustein, kommt eine Meldung, dass die Symbole fehlen.
Im Baustein sind dann keine Symbolnamen mehr, nur die Kontakte (E0.0 usw...).

Ist das normal?
Kann ich die Symbole irgendwie laden?

Ich möchte morgen nicht dastehen und nichts ändern können, weil das Programm unlesbar geworden ist...


Danke schonmal!
 
Es ist schon ein echter Pluspunkt für Siemens, das du überhaupt änderbaren Code rausbekommst ... mehr wirds aber auch nicht werden.
Wie auch immer geartete Symbolik würdest du nur im Jahrhundertfall erhalten, das jemand das Projekt auf der Speicherkarte mit abgelegt hat (dann würde ich aber sofort mit Lotto Spielen anfangen).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Hallo Leute!

Ich muss Morgen früh nach Tschechien zu einer alten Maschine (Step7, 300er CPU, MPI).
...
Öffne ich einen Baustein, kommt eine Meldung, dass die Symbole fehlen.

Kann ich die Symbole irgendwie laden?
...

Die Symbole liegen im Projekt auf dem PG, mit dem dort zuletzt programmiert wurde.
Falls MSB nicht mit dem Lotto anfängt (Beitrag #2), gibt es folgende Lösungen:

Alternative 1:
Auftrag ablehnen

Alternative 2:
Verschiebe den Termin und fang an, die E/A´s aus dem Schaltplan abzulesen und
nachzutragen (Aufwand/Kosten ? ).
Und dann die Sysiphusarbeit, die verwendeten Variablen (M/DBX/DBW..) zu benennen.

Evtl. einen älteren SW-Stand auftreiben, um wenigstens einen Teil der Symbolik
für M/T/Z usw. noch zu retten.


_
 
Hallo!

Danke für die schnellen Antworten!

@MSB: Naja beim Lotto hatte ich noch nie Glück, warum sollte es hier anders sein :D

@SoftMachine: Auftrag ablehnen ging schlecht, da es unsere eingene Maschine ist :-?
Ich konnte aber, wie du gesagt hast, mit einem alten SW Stand den Großteil der Symbole retten, der Rest ging dann so Halbwegs.

Also nochmal Danke an alle! :ROFLMAO:
 